VAV变风量空调系统是如何达到节能?
jigang138
jigang138 Lv.3
2006年09月10日 16:00:14
只看楼主

VAV变风量空调系统通过定温送风减少送风量来达到节能过程.

VAV变风量空调系统通过定温送风减少送风量来达到节能过程.
abbsmm
2006年09月13日 13:00:24
12楼
11度?低了些吧。超规范啦。
回复
abbsmm
2006年09月13日 13:02:55
13楼
指高、中、低档?还是其他?
回复
chr333333
2006年09月13日 14:20:45
14楼
不止是VAV变风量空调系统,所有品牌的通过定温送风减少送风量都每能达到节能过程
回复
edilaobai
2006年09月13日 15:05:00
15楼
1 省去了传统的冷冻水、冷却水系统
2 按被控房间所需提供冷量,即变风量送风
3 用工质做为冷媒,减少冷损失
回复
david_rong
2006年09月17日 15:56:59
16楼

难道送风温度一定不能变吗?
回复
star3212
2006年12月28日 13:01:29
17楼
VAV变风量中央空调系统是通过定温送风,当房间到达设定温度时,不改变送风温度,而通过减少送风量来控制房间温度.利用变频电机调节能量输出来达到节能的目的.


回复
trane35
2007年06月15日 09:24:15
18楼
VAV一般是靠它的风量传感器控制执行器来改变风量的吧?进口导叶关的大了进风风道里的压力会升高,所以一般会在进风风道中安装压力传感器,由它控制空气处理机的电机变频器。从而达到电机节能的目的。
一般的VAV-Box是没有风机动力的,由AHU集中送风。所以节省了就地风机的能量。
送风温度通常是12℃ 左右的  
回复
jigang138
2007年07月14日 12:47:29
19楼
1.VAV变风量末端装置控制按基本控制模式分类有2种
a.压力无关型:通过检测风量大小来控制VAV末端送风,静压大小对送风量不产生影响.
b.压力有关型: 通过检测末端风阀开度来控制末端VAV送风,静压大小会对送风量产生影响.
2.VAV空调机组的送风量控制模式分类有3种控制方法
a.定静压控制:保证系统风道内某一点(或几点平均)静压一定的前提下,室内所需风量由VAVBOX风阀调节;系统送风量由风道内静压与该点所设定值的差值控制变频器工作调节风机转速,同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
b.变静压控制:在保证VAVBOX风阀尽可能的处于全开位置(85-100%),系统送风量由风道内所需静压来控制变频器调节风机转速,同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
c.总风量控制:通过改变送风量调整室内温度,并使总送风量与需求风量的差值控制变频器工作,调节风机转速,同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
3.VAV空调机组的送风温度控制模式分类
a.定送风温度控制:房间的温度控制时,送风温度恒定.只改变送风量来控制房间的温度.
b.变送风温度控制:房间的温度控制时,用改变的送风温度方式,可用定风量送风,也可用变风量控制,满足室内舒适性要求.
c.回风温度控制:通过回风温度传感器检测温度于设定值进行比较来控制温控水阀,进行房间温度控制.一般用于定风量控制.
d.送风温度控制:通过送风温度传感器检测温度于设定值进行比较来控制温控水阀,进行房间温度控制。
回复
jigang138
2007年07月14日 12:48:08
20楼
4.多个VAV末端的关联控制
a.有共同的启停时间:把其中1个VAV设为Schedule Master,该Terminal可以把自己的启停时间表广播给该房间内的其它Terminal,使该房间中的VAV Terminal有相同的启停时段。
b.有共同的温度设定值:把其中1个Terminal设为Set point Temperature Master,该Terminal可以把自己的基本温度设定值广播到该房间内的其它Terminal,使该房间中的VAV Terminal有相同的基本温度设定值。
c.有共同的室温信号: 把其中1个VAV Terminal控制器所连接的室内温控面板作为主控制面板,可以把该面板内的温度传感器信号广播到该房间内的其它Terminal,使该房间中的VAV Terminal都根据这个室内温度值来进行风量调节。(也就是说,1个VAV Terminal Controller并不一定必须配1个室内温控面板。)
d.共同进入强制运行时段:一般而言,VAV温控面板上都有一个强制(override)运行按钮,当该按钮被按动时,该温控面板对应的VAV Terminal将立即进入强制运行时段。把其中1个Terminal设为Schedule Master,当该房间内的任意一个Terminal对应的温控面板上的override button被按动后,该房间内的所有Terminal可立即进入强制运行时段
5.VAV空调机组的新风、排、回风门控制
控制原理:把所有室内空气品质控面板中的CO2(空气质量)传感器数值取最大、最小或平均值,把该值作为测量值,与空气质量的最低限度设定值进行比较后,控制VAV空调机组的新、回风门开度。
6.VAV空调系统的联动控制
1.任意一个VAV Terminal处于工作模式(运行时段),将立即联动开启VAV系统中的(空调机组)AHU,甚至联动开启冷水机组。
2. 如全部VAV Terminal都处于非工作模式(停运时段),VAV系统中的AHU将立即停运,甚至控制冷水机组停运。
回复
jigang138
2007年07月14日 12:48:38
21楼
7.省能运行
VAV末端借助于进口调节阀,并联风机,热水盘管,风速测量装置、房间控温器,电动控制元件,能使空调系统达到省能运行。部分负荷时,能避免在定风量系统中,再热器的冷热负荷抵消而造成的双重能量消耗。如考虑到系统设备的同时使用系统,能使VAV末端系统总风量减少,节省大量风机水泵的电能。
8.静音设计
箱体设计成内壁贴有带保温的消声材料的消声器。箱内通常不设风机,并联风机动力小,噪声低。末端的送风动力主要来自于系统的可变风量主风机,这样,能使风机静音运转。在部分负荷时,VAV末端的噪声通常比同风量的风机盘管加新风系统低。
9.控制先进
机组进气口设有电子风速传感器,可以根据房间的温度要求,通过压力无关型气动/电动(模拟/数字)控制器调节送风量,温度控制品质好。
多区变风量系统的优点是:
a.每一间空调房间或区间都安有变风量末端装置,因此可以进行个别控制和分区控制;
b.考虑同时使用率,因此与单风道系统比较,空调设备的容量和风管尺寸可以减小;
c.由于完全根据室内负荷的变化进行室温控制,冷、热源设备高效率工作;
d.部分负荷时,风机低速运行,节能效果明显;
e.区间间隔发生变化或负荷在一定范围内增减时,较易处理。
多区变风量系统的缺点是:
a.室内送风量减少时,室内气流组织易恶化;
b.采用一般的控制方式,风管内压力较难控制,有可能影响到变风量系统的使用效果;
c.变风量系统的新风量控制困难;
d.系统调试复杂,维护管理不便,需有专门的技术人员进行管理;
10.VAV末端的基本组合
单风道变风量末端:这是最简单的变风是末端,仅有一条送风道通过末端设备和送风口向室内送风。根据空调负荷的减少而相应减少,这样可实现对室温,室内最大,最小风量的有效控制,减少风机和制冷机的动力负荷。这种组合只能对各房间同时加热和冷却,无法在同一时期内实现,对有的房间加热,有的房间冷却。当显热负荷减少时,室内相对湿度也不易控制。因此,仅适用于室内负荷比较稳定。只能在室内相对湿度无严格要求的场合。
11. 串联热水再热单风道变风量末端
在单风道变风量末端机组上,串联一热水再热盘管即成。当系统风量达到最小设定值,而仍需要下调室内的空气参数时,一次风可通过热水加热器再热、送入房间,达到维持室内空气参数的目的。这种末端对房间的调节,基本与双管末端类似,但系统需敷设热水管,设备费和运行费也相对较高。
12.并联风机驱动热水再热的单风道变风量末端
在并联风机驱动的单风道变风量末端上,并联一热水再热盘管组合而成。当系统送风量达到最小设定值,而仍需要下调室内的空气参数时,启动一并联风机,吸取吊顶中的回风,送入机组内,与冷气混合后通过回热器再热,送入房间
13.VAV末端的部件结构
箱体采用薄形设计,由镀锌板外壳制成,内衬厚度为25-50mm,密度为40kg/m3的玻璃纤维,表面贴有穿孔铝箔,用保温钉固定在面板上的内表面上,具有防火,隔热、隔声和防腐的能力。机壳内的最大风速可达到20m/S。一次风高压侧管采用圆管,低压侧风管采用滑动法兰连接。机组下侧,设有通道门,在不影响机组管道连接的情况下,能方便地对风机和电机进行维护保养。
回复

相关推荐

APP内打开