负二层地下室顶板厚度的取值问题
xianbaomi3
xianbaomi3 Lv.3
2012年02月08日 11:36:59
只看楼主

各位前辈,小弟现做一个项目,地面上为高层塔楼,带两层地下室,无人防,结构嵌固在首层地下室顶板处,那么对于负二层地下室的顶板厚度应该怎么取呀?是不是要按高规的要求,按普通地下室顶板厚度最小取160mm,还是能按常规楼板取的更小一些????盼各位前辈予以指教,非常感谢

各位前辈,小弟现做一个项目,地面上为高层塔楼,带两层地下室,无人防,结构嵌固在首层地下室顶板处,那么对于负二层地下室的顶板厚度应该怎么取呀?是不是要按高规的要求,按普通地下室顶板厚度最小取160mm,还是能按常规楼板取的更小一些????盼各位前辈予以指教,非常感谢
免费打赏
无间道
2012年02月09日 13:20:08
2楼
只要能满足使用荷载的要求,按照常规取值就可以了。
回复
齐齐齐齐
2012年02月15日 15:02:41
3楼
满足正常使用要求和承载能力要求,按常规取值就可以了!
回复
ketchup21
2012年02月15日 15:06:15
4楼
不属于嵌固端,按常规取值即可,
回复
xianbaomi
2012年02月16日 11:36:50
5楼
谢谢各位前辈,再补充问一下,有必要双层双向配筋吗