关于供暖系统阀们选用的问题  急
shangfeng_79
2006年09月09日 20:32:27
来自于采暖供热
只看楼主

供暖系统阀们选用的问题:1.单管顺流系统 立支管用什么阀门好2.单管系统双侧连接散热器支管用什么阀门好说明:系统不用热计量另外:单管顺流系统顶层 要不要加跨越管

供暖系统阀们选用的问题:
1.单管顺流系统 立支管用什么阀门好
2.单管系统双侧连接散热器支管用什么阀门好
说明:系统不用热计量
另外:单管顺流系统顶层 要不要加跨越管
免费打赏
zgf007
2006年09月20日 23:01:14
12楼
请问高手什么是跨越管,谢谢!
回复
edilaobai
2006年09月21日 08:11:23
13楼

答:
1 闸阀
2 闸阀
3 5层以上装跨越管较合理
回复
underdise
2006年09月21日 12:23:14
14楼


散热器支管之间的连接管。四层以上加设跨越管。
回复
feel_xiaokedou
2006年09月21日 16:01:47
15楼
四层以上加设跨越管?依据什么?
回复
underdise
2006年09月21日 16:39:41
16楼
三层还没有达到垂直失调的机会。
四层在顶层加跨越管、五层在上面两层加跨越管、六层在上面三层加跨越管.........
回复
kds
2006年09月22日 10:34:43
17楼
五层的采暖系统没有必要加跨越管。立管上加闸阀还是截止阀用根据水力计算确定,一般用截止阀,这有利于系统水利平衡。双侧连接的散热器支管上装与不装均可,要装就装闸阀。
回复
lb7781910
2006年09月22日 16:11:16
18楼
同意16楼的说法,立管加闸阀,散热器支管加不加阀无所谓的
回复
zgf007
2006年09月23日 21:27:48
19楼
谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hhhttx
2006年11月01日 17:59:32
20楼
单管系统加闸阀
双管系统:1-2层加闸阀,3-5层加截止阀.有利于解决热力失调.因为截止阀要比闸阀阻力大
回复
f_jg2003
2006年11月01日 19:13:11
21楼
个人以为,如果不设调节阀门,加跨越管用处不大,最重要的是取决于你的水力计算。
回复

相关推荐

APP内打开