关于供暖系统阀们选用的问题  急
shangfeng_79
2006年09月09日 20:32:27
来自于采暖供热
只看楼主

供暖系统阀们选用的问题:1.单管顺流系统 立支管用什么阀门好2.单管系统双侧连接散热器支管用什么阀门好说明:系统不用热计量另外:单管顺流系统顶层 要不要加跨越管

供暖系统阀们选用的问题:
1.单管顺流系统 立支管用什么阀门好
2.单管系统双侧连接散热器支管用什么阀门好
说明:系统不用热计量
另外:单管顺流系统顶层 要不要加跨越管
免费打赏
shigu
2006年09月09日 21:20:24
2楼
系统有几层?
回复
shangfeng_79
2006年09月10日 15:53:45
3楼
五层
回复
shigu
2006年09月11日 21:16:04
4楼
立管用截止阀
散热器支管用截止阀也可。
回复
scott9032
2006年09月12日 09:48:46
5楼
其实立管设不设阀没多大关系。
散热器支管设不设阀也没多大关系,呵呵
实在要装,装个球阀就行,体积小,也有一定的调节性能
回复
bluespring
2006年09月12日 13:08:15
6楼
我认为:大学课程上,要求采暖立管采用截止阀.其实在实际中无所谓,加个阀减个阀无关痛痒.只要不是汽暖,闸阀,球阀想加哪种加哪种.五层最好设跨越管
回复
f_jg2003
2006年09月12日 18:15:25
7楼
阀门是必须的,不管是用截止阀,闸阀还是球阀,在立管的最上和最底的支管上都是必须有阀的,因为如果供热时检修,只停一个立管,不可能停掉整个大环路。
如果为了好调节,则可安装截止阀,如果仅关断,则可安装闸阀,而现在人们喜欢用球阀多一些。
回复
sky7219620
2006年09月13日 17:08:54
8楼
球阀不能做节流用,只能全开或全关
回复
lx19820317
2006年09月13日 19:57:35
9楼
立管闸阀,支管截止阀
经验总结
回复
zhang5419
2006年09月17日 20:27:03
10楼
带散热器的立管一般不会超过DN32,选个截止阀就可以。既可关断又可调节。
你说的好种情况一般是四层以上才加跨越管
回复
rongfengyuan
2006年09月20日 20:49:45
11楼
阀门最好加装,立管应该装闸阀,有 跨越管的加截止阀。
回复

相关推荐