埋地排水管不能直接出户,在地面下拐一次弯再出户有问题吗?
along-xie
along-xie Lv.6
2004年01月08日 15:06:09
只看楼主

各位:埋地排水管不能直接出户,在地面下拐一次弯(水平拐弯)再出户有问题吗?

各位:埋地排水管不能直接出户,在地面下拐一次弯(水平拐弯)再出户有问题吗?
免费打赏
zhjt111
2004年03月31日 09:07:43
33楼
可以,最常见的方法是拐弯处,设置清扫口,并尽量设在将来不被装修覆盖的地方
回复
zhaoxin
2004年03月31日 09:21:10
34楼
应该设清扫口考虑清通问题,我曾做过一带地下室的住宅, 管路埋设在地下室地面下室外标高不允许,在地下室屋顶又影响使用,因为地下室层高只有2.2米,去掉梁和板的高度再布管就碰头了,所以就只能沿墙走,在拐弯处设管堵,最多拐了三次,我也知道这样做容易堵塞,可做提升甲方不能同意.不知遇到这种情况大家有什么好主意.
回复
zhiianjun-20057
2004年03月31日 10:29:07
35楼
如果埋地管超过16米最好在转弯处设检查井
回复
zhiianjun-20057
2004年03月31日 10:30:57
36楼
管线超长的话一定要设检查井
回复
camel790102
2004年03月31日 17:28:29
37楼
在可检修出转弯,埋地管道最好不多拐弯
回复
jiangjiangcai
2004年03月31日 18:06:07
38楼
其实有的地方设计的时候真的是不能直接排的呀,可以用2X45度弯头转弯,另外根据规范要求设几个清扫口没有问题的啦,审的能过的。
回复
zhoucarl
2004年03月31日 23:44:20
39楼
采用45度弯头,拐弯处设置清扫口。
回复
ouyibing
2004年04月01日 11:34:58
40楼
尽量少采用吧,实在没有办法,也可以。
回复
lxlyr
2004年04月14日 15:58:50
41楼
同意楼上
回复

相关推荐

APP内打开