请教:商住楼一层电梯前室是否需要送风?
xhg-xu
xhg-xu Lv.11
2006年09月09日 15:00:37
来自于通风排烟
只看楼主

有一个工程,二类商住楼,住宅部分电梯前室设置了正压送风系统。底层公建住宅入口的电梯前室是否也需要设置正压送风系统。

有一个工程,二类商住楼,住宅部分电梯前室设置了正压送风系统。底层公建住宅入口的电梯前室是否也需要设置正压送风系统。
免费打赏
zhangxin135
2006年09月10日 00:07:49
2楼
要看看是不是消防电梯了
回复
nky6666
2006年09月10日 10:14:17
3楼
开窗面积够吗
回复
xhg-xu
2006年09月10日 13:53:46
4楼
是消防电梯,无窗,
回复
zjw1316189
2006年09月11日 10:39:14
5楼
前室的门是防火门吗?如果是用于疏散还是要设置的。
二层设了吗?要是能满足每个2~3层设一个就行。
回复
zhangyongsx
2006年09月11日 14:10:20
6楼
无自然排烟条件的消防电梯前室要加压送风
高层建筑前室或合用前室的加压送风口应每层设置一个
回复
hhbox
2006年09月12日 14:30:32
7楼
要看平面,如果属于扩大前室,直接具备自然排烟条件也可以不设的!
回复
sparkyo
2006年09月12日 14:51:32
8楼
支持6楼的说法!!
"无自然排烟条件的消防电梯前室要加压送风
高层建筑前室或合用前室的加压送风口应每层设置一个"
回复

相关推荐