请问各位哪些设备需要工作接地,什么情况下需要这么做,有什么作用呢,有的为什么又不要工作接地,想的头大啊
请问各位哪些设备需要工作接地,什么情况下需要这么做,有什么作用呢,有的为什么又不要工作接地,想的头大啊
2楼
只知道变压器那个中性点接地叫工作接地,其他不懂...
回复
3楼
在《安规》培训上有这样的问答:
什么是工作接地?它有哪些作用?
答:为了保证电气设备的安全运行,在电力系统中某一点的接地叫工作接地。工作接地主要是变压器中性点接地,其作用有:
(1)满足系统运行的需要。中性点接地可使继电保护准确动作,并消除单相接地过电压;中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡。
(2)降低人体接触电压。若中性点不接地,当一相接地时,人站在地面上又触及另一相时,人体将受到的接触电压将接近线电压。而中性点接地时,因中性点接地电阻小,中性点与地之间的电位差接近零,如发生一相接地,人站在地面上又触及另一相时,人体将受到的接触电压只接近相电压。因此降低了人体的接触电压。
(3)保证迅速切断故障设备。在中性点不接地系统,当一相接地时接地电流很小,保护设备不能迅速动作切断电流,故障将长期持续下去。在中性点接地系统,当一相接地时,接地电流成为很大的单相短路电流,保护设备能迅速动作切除故障线路,保持其他线路和设备正常运行。
(4)可降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。中性点接地系统中,发生一相接地时,其他二相的对地电压仍保持接近或等于相电压,故绝缘设计只按相电压考虑,可节约投资。
回复
4楼
上面帖子是针对低压380/220V系统而言,对110KV及以上电压等级的主变变压器中性点接地,其作用是:
上而4条都有用,还有防止操作过电压的作用,当一台主变在操作前,先把中性点接地刀闸合上,限制了各电气部件的对地电压。
在运行中,防止发生接地故障时的短路电流过大,把多台变压器并列中的一台变压器中性点接地,其他变压器接地刀闸拉开,可减小接地电流。
回复
5楼
弱电系统(一般DC24V)的电源一极接地,可提高抗干扰能力。
许多高频设备的电源中性点接地,也是提高抗干扰能力,同时也有屏蔽作用。
回复
6楼
将电力系统中的某一点(通常是中性点)直接或经特殊设备(如消弧电阻。阻抗、电阻等)与大地做金属连接,称为工作接地。
工作接地的作用如下:
1.工作接地主要是中性点接地,这是系统运行的需要。在高压系统里,采取中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。另外在两线一地供电系统中,由于将一相工作接地,借助大地做一相导体,降低了线路建设投资。(注:两线一地系统由于不安全、损耗大,现在已被淘汰。)
2.在中性点绝缘系统中,当一相接地,而人体又触及另一相时,人体所受的接触电压将超过相电压而成为线电压,即为相电压的√3倍。
当中性点接地时,因中性点接地电阻很小,或近似于零,与地的电位差亦近似于零,当一相对地而人体触及另一相时,人体的接触电压只接近或等于相电压,因此降低了人体的接触电压。
3.在中性点绝缘系统中,当一相接地时接地电流很小,因此,保护设备不能迅速动作切断电流,故障将长期持续下去。
在中性点接地系统中就不同了,当一相接地时,接地电流成为很大的单相短路电流,保护设备能准确而迅速动作切断故障线路,保证其他线路和设备正常运行。
4.如上所述,因中性点接地系统中一相接地时,其他两相的对地电压不会升高至相电压的√3倍,所以在中性点接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考虑,故降低了建设费用,节约了投资。
回复
7楼
还有 发电机也需要!!
回复
8楼
请问楼上,为什么“发电机也需要”(工作接地)?
回复