急!请教大跨度框架楼盖布置问题
sami27
sami27 Lv.3
2012年02月07日 20:42:57
只看楼主

本人正在设计框架大跨度屋盖,如附件所示(仅为截取段,四边各有延伸跨):不知道这样的密肋楼盖可行不,结构长宽比约为1.8,采用这样的双向密肋会不会不妥,密肋梁是否需要延伸出去(有延伸跨),请各位师兄师姐指教,万分感谢!

本人正在设计框架大跨度屋盖,如附件所示(仅为截取段,四边各有延伸跨):不知道这样的密肋楼盖可行不,结构长宽比约为1.8,采用这样的双向密肋会不会不妥,密肋梁是否需要延伸出去(有延伸跨),请各位师兄师姐指教,万分感谢!

2.jpg

免费打赏
乔帮主
2012年02月08日 11:10:53
2楼
观摩中 头次抢个沙发
回复
chji168168
2012年02月08日 13:22:55
3楼
这样布置是不妥的,密肋板相当于无梁板,对于无梁板来说,柱上板带及跨中板带受力是不一样的,相应配筋也是不一样的,上图中布置未能体现这一特点,不合理
回复
hairel
2012年02月08日 14:40:46
4楼
这样布置也可以,只不过长宽比较大,采用单向肋梁布置可能更简单一些,肋梁间距可以大一些,不用老记着密肋。柱之间不用做梁吗?
回复
yaoshuai-1987
2012年02月08日 14:59:04
5楼
不如做大梁,中间做小次梁,受力明确,
回复
huhaidong8612
2012年02月08日 17:29:36
6楼
建议仔细修改一下柱网的布置,然后建主次梁,再建楼板,这样的话受力会更合理一点。以你现在这样的柱网形式,确实比较麻烦。
回复
zhh349830802
2012年02月08日 17:38:25
7楼
调一下短跨方向柱的位置,用主次梁方式布置较为合理,其中不足之处主梁跨方向跨度稍显大些。
回复
reapers
2012年02月08日 20:31:57
8楼
觉得才14米简单问题复杂化了
施工太复杂 如果规则有模壳施工也可以
回复
无间道
2012年02月09日 08:58:12
9楼
按照目前的结构布置是不宜的。为什么不让梁深入到柱中,这样框架体系的受力会更明确。其实密肋梁(也就是井字梁)是允许不等跨的,只要将不等跨控制在20%以内,在结构简易计算中还是视为等跨的。用计算机计算时,程序会自动形成计算结果。重要的是,要考虑端部支座梁的抗扭问题。建议你将梁设在主轴线上为宜。这样只是外结构观不好看,但受力明确,结构安全。
回复
tracy_321
2012年02月09日 09:47:28
10楼
建议采用斜向井字梁,斜向井字梁经济性比较好,但现场钢筋比较麻烦,尤其是支座处;网上有一篇文章是分析这个的,你可以找着看一下。题目《井字梁楼盖布置方案的技术经济分析》,讲得很详细。
回复
angelandevil
2012年02月09日 10:12:48
11楼
学习了,长见识了。
回复

相关推荐