一台40MVA变比是110KV/35KV的变压器它的短路容量是怎样算的呀
一台40MVA变比是110KV/35KV的变压器它的短路容量是怎样算的呀
2楼
好像不用计算把,变压器铭牌上有的。
回复
3楼
作为变压器本身的短路容量是厂家给的。作为系统的短路容量是供电部门给的,设计人员需要这个数据 (包括 最大及最小)用来选择设备,保护整定计算。
回复
4楼
作为变压器本身的短路容量是厂家给的。作为系统的短路容量是供电部门给的,设计人员需要这个数据 (包括 最大及最小)用来选择设备,保护整定计算。
系统短路容量是要供电部门给的,但他们又是怎样得出这个容量的呢?我是想知道这个.
回复
5楼
他们需要知道他们的系统的运行方式,系统中的发电机的参数,暂态、次暂态电抗,变压器电抗器线路母线等等只要是串联在系统中的阻抗,画出系统等效网络,想计算哪点的短路容量就计算从发电机到那点的等效阻抗,就可求出短路电流或短路容量。比如他们可以计算出我们用电单位的接点处的短路容量,就可以提供给我们。系统中发电容量越大 系统容量越大。
回复
6楼
电业局应给出他的变电所出口短路阻抗标么值,一个是最大运行方式下短路阻抗,一个是最小运行方式下短路阻抗。
把这两个值分别与线路和变压器的阻抗标么值相加,就可计算出你的变压器二次最大和最小短路容量。
作为设计院,可让甲方向电业局索要这两个数据。
回复
7楼
自己院系统专业可以计算,但须熟悉本地区的运行习惯。
回复
8楼
实际上,供电部门在给这些数据应该具体是哪个部门呢?调度还是客服中心?
回复
9楼
安你们说就是:
10kv线路某点最小短路容量=变电所出口短路阻抗标么值(最小运行方式下短路阻抗)+线路阻抗标么值+用户配电变压器的阻抗标么值
单位是MVA
回复
10楼
电业局变电所出口短路阻抗标么值,一个是最大运行方式下短路阻抗,4.152.一个是最小运行方式下短路阻抗5.463。怎样计算短路容量
回复
11楼
容量(功率)=电压平方除阻抗!
电压用系统标称电压。
回复