本人正设计长约4公里的雨水管线,管径DN1800mm,重力流,坡度采用0.005-0.008,想采用部分埋地,部分架空敷设,主要不想设雨水提升泵站,若架空敷设对管道有啥特别要求,检查井怎样设置,望高手解惑!!
本人正设计长约4公里的雨水管线,管径DN1800mm,重力流,坡度采用0.005-0.008,想采用部分埋地,部分架空敷设,主要不想设雨水提升泵站,若架空敷设对管道有啥特别要求,检查井怎样设置,望高手解惑!!
2楼
LZ为什么要架空敷设呢? 小弟很疑惑
回复
3楼
没做过架空敷设的雨水管,很疑惑
回复
4楼
我做过一个污水的尾水排放管,DN1000的钢筋混凝土管,因规划道路暂未建成,导致部分管段是悬空设置的,2m的管道每个接口处均设置支墩,检查井采用钢筋混凝土井,支墩及检查井基础由结构专业处理,检查井井口按照规划道路标高设置。
供楼主参考。
回复
5楼
谢谢楼上几位的热心!!
回复
6楼
D1800的雨水管,不建议架空,做倒虹管都行,如果确实需要架空,建议使用球墨铸铁排水管,外加钢套管,如果跨150米以内不需要设置检查井。具体做法和结构计算参照给水管架空规范。