防水套管安装的问题
cxd3330
cxd3330 Lv.4
2012年02月07日 18:20:06
只看楼主

本人现在北京体育大学搞两栋楼的施工.在预埋套管时遇到以下两个问题:1.套管长度没有严格按照图集规定和墙的厚度相等,而是每端减少了2~3mm(即套管总长比墙厚少5mm左右),为的是防止套管一旦稍微放偏,影响结构施工合模.这是我们公司的习惯做法,但是监理在验收时坚持要求套管长度等于墙的厚度.2.柔性防水套管两端的法兰一定要出墙吗?我做的时候是基本和墙平的,监理同样以和图集不符为由,不通过验收.关于这个问题我和编制国标图集02S404的设计院咨询过,他们说可以不用出墙.大家在施工中是怎么处理的?如果采取先装刚性防水套管,两端法兰后焊的方式就不能达到双面施焊的要求.

本人现在北京体育大学搞两栋楼的施工.在预埋套管时遇到以下两个问题:
1.套管长度没有严格按照图集规定和墙的厚度相等,而是每端减少了2~3mm(即套管总长比墙厚少5mm左右),为的是防止套管一旦稍微放偏,影响结构施工合模.这是我们公司的习惯做法,但是监理在验收时坚持要求套管长度等于墙的厚度.
2.柔性防水套管两端的法兰一定要出墙吗?我做的时候是基本和墙平的,监理同样以和图集不符为由,不通过验收.关于这个问题我和编制国标图集02S404的设计院咨询过,他们说可以不用出墙.大家在施工中是怎么处理的?如果采取先装刚性防水套管,两端法兰后焊的方式就不能达到双面施焊的要求.
  请各位前辈指点.
免费打赏
粘土人世纪
2012年04月22日 21:56:44
2楼
你们老板没搞定监理啊
回复
zhuguang0107
2012年05月20日 15:08:29
3楼
哈 同感 老板不厚道
回复
yx1975
2012年05月30日 11:48:13
4楼
你可以看看 02S404 防水套管,柔性防水套管法兰一定要出墙。规范绝对不会平白无故这么做,肯定有他的道理,要不然为什不是我们制定的。
回复