麻烦大家帮忙解答下一下几个问题,谢谢了。这个问题困惑小弟很长时间了方式一: 方式二:方式三: 方式四:方式5: 方式6:以上六种方式,如接入电度表都是选择什么接线形式?三相三线还是三相四线?怎么接线啊?电度表的参比电压分别是多少?

麻烦大家帮忙解答下一下几个问题,谢谢了。这个问题困惑小弟很长时间了
方式一: 1.jpg
方式二: 2.jpg
方式三: 3.jpg
方式四: 4.jpg
方式5: 5.jpg
方式6: 6.jpg


以上六种方式,如接入电度表都是选择什么接线形式?
三相三线还是三相四线?怎么接线啊?
电度表的参比电压分别是多少?

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
zyz8438
2012年02月09日 15:53:24
12楼
看来是我弄错了,电能表不同于微机综保,不会自己换算出中性点。如果需要三相三元件(即三相四线),则PT必须输出中性点N,以便接入电能表。
回复
zyz8438
2012年02月09日 15:56:10
13楼


1.JPG 2.JPG
回复
hongjingxinshi
2012年02月09日 16:14:13
14楼
谢谢!我以为三个电流互感器,两电压互感器用三元件接法。
回复
yiranweini520
2012年02月09日 20:05:54
15楼
这个还要看你接在多少Kv的设备上!
回复
一指慢
2012年02月10日 06:10:49
16楼
请教电老鼠版主:
回复
一指慢
2012年02月10日 06:13:28
17楼

图A7中的容性无功计量表与感性无功表是一样的表吗?只是把电流线圈反接就行了?