求助:消防水箱液位计怎么设计
yanggongsi
yanggongsi Lv.5
2012年02月07日 11:37:29
只看楼主

屋顶一个消防水箱,一个生活水箱均设置液位计,由一台泵补水,怎么一个控制原理,不能同时补水,只能一个补好另一个再补,最好有图,谢谢,

屋顶一个消防水箱,一个生活水箱均设置液位计,由一台泵补水,怎么一个控制原理,不能同时补水,只能一个补好另一个再补,最好有图,谢谢,
免费打赏
zyz8438
2012年02月07日 11:49:49
2楼
两个不同水箱的阀门是不是也要参与自动控制?
回复
红苹果
2012年02月07日 14:48:05
3楼
只有一台泵,阀门当然要参数控制啊,哈哈
主要就是液位计与电磁阀配合控制。。
电磁阀进行闭锁操作,由水位信号进行控制。。最终停泵信号也由水位信号进行判断。
回复
zuo_ming
2012年02月07日 18:03:54
4楼
个人认为,设计前要先满足消防水泵的优先补水权。
回复
yanggongsi
2012年03月01日 10:04:11
5楼
谁能提供二次控制图