大家帮我出点主意 这个梁最小能做到多少
iamspideman
2012年02月07日 10:44:20
只看楼主

前后柱距6.8米,一端1.9米为走道,架一道次梁,次梁跨度3.8米,做240x400,由于层高只有3米,用途为宾馆,两间连通作为大包厢,故需要吊顶遮挡主梁,为了有更大净高,这道主梁最小能做到多少?宽度可以适当加大。求助。。。3m层高啊!很坑爹啊!

前后柱距6.8米,一端1.9米为走道,架一道次梁,次梁跨度3.8米,做240x400,由于层高只有3米,用途为宾馆,两间连通作为大包厢,故需要吊顶遮挡主梁,为了有更大净高,这道主梁最小能做到多少?宽度可以适当加大。求助。。。3m层高啊!很坑爹啊!
免费打赏
迟来的喜悦
2012年02月11日 11:29:52
22楼
取消该梁,可以做现浇大板6800*7600,一定要起拱;或局部采用装配整体板结构,很简单。
回复
laoyin1989
2012年02月13日 09:05:27
23楼
也没提供个荷载看看。。。
回复
sulin84
2012年02月14日 12:47:44
24楼
相当有用。。。。
回复
sss6688sss
2012年02月14日 19:34:42
25楼
450的高度应该够了。
回复
sulin84
2012年02月15日 09:29:38
26楼
顶楼主。。。。。。。。。。
回复
guyin198639
2012年02月15日 10:16:20
27楼
同意结构区主管大大的意见,还是做个宽扁梁吧,梁高450应该还是可以的,不是大型宾馆的话应该还是可以算下来的
回复
sulin84
2012年02月15日 17:38:35
28楼
顶。。。。。。。。。。。。。。。
回复
nnwxd
2012年02月17日 10:28:31
29楼
可做300x400 次梁在6.8m范围内做二道,梁高300
回复
wuyoubin
2012年02月17日 17:13:52
30楼
1.加大宽度我认为还不如加点层高,梁宽度对梁抗弯矩其不了大的作用!
回复
wuyoubin
2012年02月17日 17:14:23
31楼
1.加大宽度我认为还不如加点层高,梁宽度对梁抗弯矩其不了大的作用!
回复

相关推荐

APP内打开