请教大家:在做水厂及污水厂的总图设计时,构筑物、建筑物的室内地坪标高应该与室外场平标高相差多少才对?构筑物与建筑物的要求是否不同?
请教大家:在做水厂及污水厂的总图设计时,构筑物、建筑物的室内地坪标高应该与室外场平标高相差多少才对?构筑物与建筑物的要求是否不同?
2楼
建筑物的室内地坪标高应该与室外场平标高相差300以上,构筑物与建筑物的要求是不同的,应按重力流计算水头损失来求得各构筑物之间的水面高差。
回复
3楼
以一个水厂为例,综合楼是建筑物,那投药间与地面式泵房有按什么算呢?是否也应该与室外场平标高有高差呢?
回复
4楼
加药间与地面式泵房均属建筑物
回复
5楼
谢谢
回复