我公司有一套2台,额定电流65000A的硅整流柜(硅元件额定电流有效值1445A),一直存在有如下问题,设置相同的情况下,甲柜比乙柜的输出少4000A左右,曾经检查过元件是好的,电阻基本一致,交换过霍尔电流传感器,维持了一个星期的等量输出(2柜的输出基本维持在30000A),然后就逐渐变差了。对2柜元件及母排温度监测表明,甲柜有3个桥臂温度在40~60度,乙柜只有一个桥臂温度在45度+,求大神帮助分析,再给个检查思路
我公司有一套2台,额定电流65000A的硅整流柜(硅元件额定电流有效值1445A),一直存在有如下问题,设置相同的情况下,甲柜比乙柜的输出少4000A左右,曾经检查过元件是好的,电阻基本一致,交换过霍尔电流传感器,维持了一个星期的等量输出(2柜的输出基本维持在30000A),然后就逐渐变差了。对2柜元件及母排温度监测表明,甲柜有3个桥臂温度在40~60度,乙柜只有一个桥臂温度在45度+,求大神帮助分析,再给个检查思路
相关推荐