【讨教】关于整流柜可控硅元件的温度特性
lolly123
lolly123 Lv.2
2012年02月06日 16:58:38
只看楼主

我公司有一套2台,额定电流65000A的硅整流柜(硅元件额定电流有效值1445A),一直存在有如下问题,设置相同的情况下,甲柜比乙柜的输出少4000A左右,曾经检查过元件是好的,电阻基本一致,交换过霍尔电流传感器,维持了一个星期的等量输出(2柜的输出基本维持在30000A),然后就逐渐变差了。对2柜元件及母排温度监测表明,甲柜有3个桥臂温度在40~60度,乙柜只有一个桥臂温度在45度+,求大神帮助分析,再给个检查思路

我公司有一套2台,额定电流65000A的硅整流柜(硅元件额定电流有效值1445A),一直存在有如下问题,设置相同的情况下,甲柜比乙柜的输出少4000A左右,曾经检查过元件是好的,电阻基本一致,交换过霍尔电流传感器,维持了一个星期的等量输出(2柜的输出基本维持在30000A),然后就逐渐变差了。对2柜元件及母排温度监测表明,甲柜有3个桥臂温度在40~60度,乙柜只有一个桥臂温度在45度+,求大神帮助分析,再给个检查思路
免费打赏
dongge6666
2012年02月08日 15:56:26
2楼
建议你仔细检查线路,有没有接触和散热的问题产生?还有就是可控硅的电气参数是否一致。楼主可以对换一下试试。
回复
lolly123
2012年02月17日 17:40:52
3楼
因为电槽原因,有过一次检修,电槽清洗后,电流平衡度明显改善。随温度变化影响不慎明显。但是,由于水路不畅对元件均流系数的影响还在检测中,有计划更换纯水循环管线。