要求写出过程。谢谢!!!有一自备电厂的配电系统图如下图,发电机具有自动电压调整器。 取基准容量为 ,已知各元件的电抗标幺值为 , , ;故d点前的综合电抗标幺值为 =0.389。因Xjs<3,故该系统应按有限电源容量考虑,求在d点发生三相短路时的 ,I0.2,Ik(或 ),ich,S0.2。查手册上的曲线,已知Xjs = 0.389时的 , , 。 (1) d点的超瞬变短路电流周期分量有效值 为( )。
有一自备电厂的配电系统图如下图,发电机具有自动电压调整器。
(2) d点的短路后0.2s的短路电流周期分量有效值I0.2为( )。
A. 8.73kA
B. 6.73kA
C. 7.73kA
D. 5.73kA
正确答案: C
(3) d点的稳态短路电流有效值Ik(或 )为( )。
A. 9.56kA
B. 7.56kA
C. 8.56kA
D. 6.56kA
正确答案: B
(4) d点的短路冲击电流ich(kch取1.8)为( )。
A. 24kA
B. 23kA
C. 26kA
D. 25kA
正确答案: A
(5) d点的短路后0.2s的短路容量S0.2为( )。
A. 150.58MV
B. 160.58MVA
C. 130.58MVA
D. 140.58MVA
正确答案: D