火灾自动报警系统中输入模块和输出模块如何使用?
gxjhandan
gxjhandan Lv.2
2006年09月08日 10:52:12
来自于防雷减灾
只看楼主

在一个图上看到70度的防火阀用输出模块,280度的防火阀用输入模块,不明白.

在一个图上看到70度的防火阀用输出模块,280度的防火阀用输入模块,不明白.
免费打赏
zhong-wei-jie
2006年09月08日 11:13:08
2楼
两个防火阀的用途不同,前者需要控制其打开,用在排烟的地方,烟气温度达到70℃时熔丝熔断,阀关闭;后者用在两个防火分区之间或排烟风机之前的烟道上,当烟气温度达到280℃时熔丝熔断,阀关闭,需要联动风机停止而接收信号。
回复
crazyboy
2006年09月08日 22:36:58
3楼
70度阀也有电动的,所以可能用到输出模块;280度阀我遇到的都是电动的,为什么只有输入模块就不明白了
回复
xxr13013231860
2006年09月10日 09:29:41
4楼
在送\排烟系统中,70度防火阀一般用在送风系统中,是为了防止火灾串入别的房间.设电动执行机构是预防早期火灾的进一步扩大,所以用输出模块.280度的防火阀一般是用在排烟系统中,一般不设电动执行机构,设在主风管上,主要保护对象为防火分区及风机,设输入模块是联动停风机用的,所以装输出模块意义不大.
回复
gxjhandan
2006年09月11日 09:00:25
5楼
非常感谢大侠的帮助,受益匪浅.我理解为:70度防火阀平时为常闭状态,发生火灾时通过输出模块使其打开,当温度达到70度时,熔丝熔断,自动关闭.280度防火阀平时为常开状态,发生火灾并达到280度时自行关闭,同时发出一个信号给风机停机.不知理解的对否?
回复
qingbeireng
2006年09月11日 20:38:01
6楼
输入模块一般用于对非编码设备与总线式火灾报警主机的接口和外设备的状态的监视,当外设备的状态需参与逻辑控制时,输入模块所监视的状态参数作为条件来施用。输出模块我们也叫控制模块,主要用于控制所联动设备的输出控制,如风口,防火阀,声光等。在目前这两种模块常集中在一起配合使用。
回复
c81823
2006年09月14日 19:25:17
7楼
晕了,,,晕了,,,,

是小弟不才,,,是我没有理解输入/出模块,还是楼上。。。。。

我认为:
输入模块:当被控设备给出一对长开点或是要求给24V开点,当控制中心给出信号,输入模块长开点闭合或是输出24V使被控设备动做(这里就包含70度防火阀和280防火阀还有,启发电机,排风机等,,,,)
输出模块:就字面意思上看,就是输出信号用的,一般用在不被控制的设备上,只是监视其工作状态,是开还是关(如水流指示器、压力开关、信号蝶阀等。。。。)
回复
zhoukuiwa
2006年09月14日 20:05:39
8楼
我同意楼上的观点,但我想请教,输入模块的动作正常,但是主机又上又没有显示,请教我该怎么处理/?
回复
fax2112
2006年09月17日 16:36:16
9楼
有些返回信号直接进入联动控制盘,不一定在消防控制主机上出现。减少主机容量及误报,方便故障的排除。
回复
jianqing149945299
2006年09月18日 22:21:45
10楼
在一个图上看到70度的防火阀用输出模块,280度的防火阀用输入模块,不明白.
因为70度防火阀设计的是关闭,它那区防火级别比较高,所以要停止。而280度它只是起了一个监视作用,但是它们在同一个区内应该是一个前阀(280度)一个后阀(70度)。280报警后动作后阀
回复
jianqing149945299
2006年09月18日 22:24:58
11楼
也就是关闭后阀
回复