火灾自动报警系统中输入模块和输出模块如何使用?
gxjhandan
gxjhandan Lv.2
2006年09月08日 10:52:12
来自于防雷减灾
只看楼主

在一个图上看到70度的防火阀用输出模块,280度的防火阀用输入模块,不明白.

在一个图上看到70度的防火阀用输出模块,280度的防火阀用输入模块,不明白.
免费打赏
hive
2009年05月30日 07:01:02
12楼
晕了,,,晕了,,,,

“是小弟不才,,,是我没有理解输入/出模块,还是楼上。。。。。

我认为:
输入模块:当被控设备给出一对长开点或是要求给24V开点,当控制中心给出信号,输入模块长开点闭合或是输出24V使被控设备动做(这里就包含70度防火阀和280防火阀还有,启发电机,排风机等,,,,)
输出模块:就字面意思上看,就是输出信号用的,一般用在不被控制的设备上,只是监视其工作状态,是开还是关(如水流指示器、压力开关、信号蝶阀等。。。。)”



恰恰理解错误了,反盆了。

[ 本帖最后由 hive 于 2009-5-30 07:02 编辑 ]
回复
fandp1984
2009年06月01日 14:51:03
13楼
监视模块也叫输入模块,实现末端信号返回到消防主机的功能;
控制模块也叫输出模块(现在一般都带信号返回功能,所以也叫输入输出模块),末端是执行设备,消防信号作用于该模块,使该模块所带设备动作,同时返回动作信号至消防中心。
监视模块不需要电动,只2根信号线就行了,控制模块需要电动,需要连接2根信号线和2根电源线(DC24V)。
至于哪种防火阀需要接哪种控制模块,就根据防火阀的种类来确定了。
有时候,对于单输入输出模块,一个防火阀可能接多个模块。