【请问】光纤保护修改定值必须退线路两侧差动压板吗?
link51dd94
link51dd94 Lv.2
2012年02月05日 13:18:11
来自于继电保护
只看楼主

我们这主要用许继的813A、803a 南瑞的rcs943a、902 南自的psl621d 现在改定值都是现场改,退两侧差动压板,很麻烦。请问一下大家都是这么操作的?有实施远方修改定值的地方吗

我们这主要用许继的813A、803a 南瑞的rcs943a、902 南自的psl621d 现在改定值都是现场改,退两侧差动压板,很麻烦。请问一下大家都是这么操作的?有实施远方修改定值的地方吗
免费打赏
lingxuct
2012年02月05日 13:57:09
2楼
“退两侧差动压板,很麻烦”?有什么麻烦的,向调度申请一下,调试会下令退压板的,你麻烦什么,又不要你做什么事?

综保在改定值时,都不能在运行状态下做,当然需要退压板,再说,万一误动作,把线路跳了怎么办?
回复
link51dd94
2012年02月05日 16:12:12
3楼
我这经常集中下定值,一次要改几十份。人手又少 改定值的工作限定的时间短,变电站又无人了。调度下令了也得等人到地方才能退,这样我们计划工作时间来不及。一个小小的改定值的工作就让我们加班,郁闷
回复
huahua732
2012年02月05日 22:13:12
4楼
你们还好啊,我们这里调定值除了办二种票外,还要有三措,还要有施工方案,还要到位,我了个去,一个调定值至于吗,一个人干,一群人看.
回复
zyz8438
2012年02月06日 00:18:20
5楼
电气工作偷不得懒,按规定来,安全第一!
回复
lingxuct
2012年02月07日 17:59:30
6楼
综保内有电流经过,你是无法改定值的,不把电流端子短接,你有最大本领也无法在后台改定值的!!!
回复

相关推荐

APP内打开