防火卷帘降下后当时可以升起吗?
漫天飞雪
2006年09月07日 19:50:32
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾时,防火卷帘降下后当时可以升起吗?如果不行,有人在里面不是逃不出了吗.另外,应该怎么控制其升起呢?是不是防火卷帘两边都应该有个控制按钮啊,就是说从两边都可以打开.

火灾时,防火卷帘降下后当时可以升起吗?如果不行,有人在里面不是逃不出了吗.
另外,应该怎么控制其升起呢?是不是防火卷帘两边都应该有个控制按钮啊,就是说从两边都可以打开.
免费打赏
大胡子
2006年09月07日 21:52:49
2楼
可以,规范规定在疏散通道上的防火卷帘两边都应该有个控制按钮。
回复
漫天飞雪
2006年09月08日 09:10:54
3楼
楼上的老兄,请问防火卷帘降下后并不是完全封闭的吗?那它降下后离地还有多高的空间呢?
回复
大胡子
2006年09月08日 09:18:56
4楼

疏散通道防火卷帘是两次降落过程,烟感动作后降到距地1.8米,温感动作后降落到地.
回复
漫天飞雪
2006年09月08日 16:03:08
5楼
这个我知道啊,我就是说温感动作后人不就跑不了了吗?
回复
zhoukuiwa
2006年09月21日 20:02:36
6楼
可以啊,但是当升到顶部又会降下,所以须消防控制室复位
回复

相关推荐