关于KYN开关柜回路电阻测量问题
rush19860418
2012年02月05日 09:37:27
只看楼主

成套设备出厂试中回路电阻出厂试验分析:如上两个图哪个是正确的呢? 如果考虑整体的接触电阻的连续性,我觉得图2是正确的。但测量时是否还要注意CT开路等其它的问题? 请各位同仁指导指导啊 资料参考:接触电阻的存在的危害,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。

成套设备出厂试中回路电阻出厂试验分析:


如上两个图哪个是正确的呢?
如果考虑整体的接触电阻的连续性,我觉得图2是正确的。但测量时是否还要注意CT开路等其它的问题?
请各位同仁指导指导啊

资料参考:接触电阻的存在的危害,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。
免费打赏
rush19860418
2012年02月05日 09:47:50
2楼
刚才图片无法全部显示重新传一张
回复

相关推荐

APP内打开