消火栓立管可以穿过计算中心机房吗?
water_1786
water_1786 Lv.5
2006年09月07日 17:51:23
只看楼主

消火栓立管可以穿过计算中心吗? 在计算中心机房墙上设一个消火栓,别出无法设,这样可以吗?计算中心不允许用喷淋灭火,消火栓立管穿过算不算无关管道呢?

消火栓立管可以穿过计算中心吗? 在计算中心机房墙上设一个消火栓,别出无法设,这样可以吗?

计算中心不允许用喷淋灭火,消火栓立管穿过算不算无关管道呢?
免费打赏
xinadd
2006年09月07日 23:38:31
2楼
一般情况是不允许穿过的,因为计算中心机房比较怕水,一旦管道漏水,后果严重,建议做明装的消火栓,消火栓立管在机房外,或者将机房内的消火栓立管用墙包起来。
回复
jinhui020222205
2006年09月08日 11:51:16
3楼

同意!
回复