圈梁与构造柱连接的节点问题
sangqiluow
sangqiluow Lv.4
2012年02月04日 21:16:47
来自于砖混结构
只看楼主

若多层砌体房屋中设置了钢筋混凝土构造柱和圈梁,当构造柱与圈梁边缘对齐时,施工时哪部分的钢筋放置在最外侧?

若多层砌体房屋中设置了钢筋混凝土构造柱和圈梁,当构造柱与圈梁边缘对齐时,施工时哪部分的钢筋放置在最外侧?
免费打赏
sangqiluow
2012年02月04日 21:25:58
2楼
这会儿论坛里貌似人很少
回复
wc510699543
2012年02月06日 15:30:55
3楼
貌似圈梁在外侧,砌体规范上好像说过,本人也是菜鸟,意见不一定正确,不好意思不能绝对回答你。
回复
czjiegou
2012年02月06日 15:56:07
4楼
构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通
=================================================================
以上为建筑抗震设计规范7.3.2.3原话
回复
yuanxuefeng198715
2012年02月06日 17:25:21
5楼
貌似圈梁在外侧,砌体规范上好像说过,本人也是菜鸟,意见不一定正确,不好意思不能绝对回答你。
回复
icefirefly1
2012年02月06日 19:22:14
6楼
好像圈梁的在外侧
回复
drix
2012年02月07日 09:36:20
7楼
构造柱钢筋在外。
回复
pxy4561230
2012年02月07日 15:38:40
8楼
当然是圈梁在外 不用多问
回复
乔帮主
2012年02月08日 11:41:20
9楼
回复
wss111
2012年02月08日 14:57:23
10楼
圈梁就好比是水桶的箍,构造柱就好比是水桶的挡板,所以圈梁的主筋应当在构造柱的主筋外边。
回复
piaoye.xu
2012年02月08日 18:43:10
11楼
应该是圈梁在外侧,这样对构造柱的受压钢筋也有个约束作用。
回复