笨蛋楼主把情况重新描述一下:年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。本来以为是负荷太大引起的,但经过观察发现使用热水器的时候(同时使用各种家电),并没有出现空开(热水器的)以及总开关跳闸现象。但只要用过热水器,即使用后马上关掉热水器的空开,过了半小时或一小时,总开关也一定要跳闸(不管它如何跳,热水器的空开是不跳的)。我家的房子是比较老式的房子,线是4毫米的……热水器在使用过程中完全正常(奥特朗的双模机,每次都是用预热模式),热水量足够,也没有出现漏电保护现象(此机型带漏电自动关机装置),其他家电也试运行正常。某次,使用完毕后没有关热水器的空开,半小时后总开关跳闸了,把闸刀推上去后有段时间笔记本显示器非常亮,我想可能是电压过高,于是拔掉充电器,然后它又恢复正常了。
笨蛋楼主把情况重新描述一下:
年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。
另外,今天发现电表读数有点夸张,因为平时一直工作的只有电冰箱,其他电磁炉、洗衣机、电脑什么的都下班时间才会用,空调不用,那么2个人住的房子,不该一个月(不知道有没有一个月)会用掉300度电吧?
ps:楼主不同意某些同学说的热水器有问题,因为洗澡的时候无论是热水还是同时使用其他电器都没有出现任何问题╮(╯_╰)╭ 时间点很关键哇
[
本帖最后由 zaozao613 于 2012-2-7 19:31 编辑 ]
62楼
谢谢这位同学,因为我非专业,所以描述问题乱七八糟,不敢再特意打扰你,不过你说的解决方法也蛮有道理的,我决定晚上洗澡前先找个塑料袋把热水器的空开保护好(确实厕所通风不好,洗澡的时候厕所、厨房都是雾气),到时候再把结果告诉你。
回复
63楼
大家说得都很好,楼主有查出问题吗?不妨说出来大家分享。
回复
64楼
回复
65楼
楼主的这个问题还真是少见,不过有几点:
1,从楼主的图片看,热水器的开关是带漏电的,外面的总开关是不带漏电的,如果是单纯的电热水器漏电,理论上应该是跳热水器的开关而不是总开关。(当然前提是开关是好的)
2,楼主户外的表盘我仔细看了下,上面也有人说了,那个63A的空开没接线,你的图片拍的不够清晰,开关只拍了一截看不出哪是进线那是出线。不过凭推断应该那个32A2P的是总进线开关,那出线就应该是那个20A的1P开关了。如果是这样,那真要是过载或是过电压应该跳的是这个20A的1PA 空开。房子太旧布线太不规范,你说的4平方的线是铜线还是铝线?还有你的热水器是从室内的哪个位置取的电源呢?你的热水器功率多大?每天使用大概多长时间?还有你说的电表数值异常,是装了热水器后异常么?以前用电量多少现在用多少差的数和热水器的用电量是不是相吻合?等等,这些都是找到问题的依据。
总之希望楼主再提供多一些数据,这里高手云集,肯定能帮你找到原因的。
回复
66楼
回答问题:4平米的线是铜线;热水器是从厕所门口的上面线路那里取线的;热水器的功率是5500W,额定电压220V~50Hz,参考电流范围0~25A,电线要求2.5m㎡,额定压力0.6MPa,工作压力范围0.05~0.6MPa;每次使用20分钟+20分钟左右,不是每天用;电表数值异常是因为基本都是月中抄表,上个月是200度,这个月还没到月中就已经300了,我们才2个人,不用空调、取暖器,热水器也几天用一次,冰箱每天不到0.6度电,想不出为什么会那么高的用电数,电表也在响,隔壁家的电表都没声音的;至于为什么要怪热水器,因为没安装之前从来没有跳闸现象,而且是每次使用过热水器的半小时至一小时会跳闸,不使用的话每天都正常。
PS:中午看电表是4的尾数,刚才去照相发现它是5的尾数,下午是上班时间没有人在家,也没有除了冰箱的其他电器在工作,而冰箱是每天才用0.586度电!电表也会响,一直在响,是不是电表问题?
回复
67楼
回楼主:仔细看了你的图片发现电表下面的总空开上端螺丝有变色的现象,说明空开已过载有损坏现象。看了你的用电总负荷建议更换空开,选择40A——60A的空开。
回复
68楼
可能存在以下情况:
1、没接地线的时候已经把残旧线路的某段烧融,处于半断的胶状,无论接不接上地线,你的4mm半融线路终究扛不住,跳总闸。
2、你的总空开动作电流比下级空开的动作电流还低,不跳它跳谁?
3、估计你的总闸跳坏了,这么天天跳的,hold得住吗?
4、跳总闸的时候,漏电开关时候也跳?没描述就估计要抛开漏电论,蒸汽论了。
总结:你的线路过于残旧以至于扛不住功率大的电气设备
回复
69楼
学习了!~!~!`!`
回复
70楼
好,明天换个大的空开。
由于总是跳闸,我们现在2天才敢洗一次澡╮(╯_╰)╭ 不洗澡的日子,总闸不跳滴。总闸不心疼,心疼的是冰箱……
只是总闸跳,所有的空开都不跳。不过可能蒸汽也刚好冲到热水器的空开,看来还是要隔断的好。
刚洗澡出来,看看多久总闸跳……
回复
71楼
从照片上看接线柱过热
回复