【求助】新装热水器使用十来天,总开关总是跳闸(一楼上照片)
zaozao613
zaozao613 Lv.2
2012年02月04日 14:22:22
只看楼主

笨蛋楼主把情况重新描述一下:年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。本来以为是负荷太大引起的,但经过观察发现使用热水器的时候(同时使用各种家电),并没有出现空开(热水器的)以及总开关跳闸现象。但只要用过热水器,即使用后马上关掉热水器的空开,过了半小时或一小时,总开关也一定要跳闸(不管它如何跳,热水器的空开是不跳的)。我家的房子是比较老式的房子,线是4毫米的……热水器在使用过程中完全正常(奥特朗的双模机,每次都是用预热模式),热水量足够,也没有出现漏电保护现象(此机型带漏电自动关机装置),其他家电也试运行正常。某次,使用完毕后没有关热水器的空开,半小时后总开关跳闸了,把闸刀推上去后有段时间笔记本显示器非常亮,我想可能是电压过高,于是拔掉充电器,然后它又恢复正常了。

笨蛋楼主把情况重新描述一下:

年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。

另外,今天发现电表读数有点夸张,因为平时一直工作的只有电冰箱,其他电磁炉、洗衣机、电脑什么的都下班时间才会用,空调不用,那么2个人住的房子,不该一个月(不知道有没有一个月)会用掉300度电吧?

ps:楼主不同意某些同学说的热水器有问题,因为洗澡的时候无论是热水还是同时使用其他电器都没有出现任何问题╮(╯_╰)╭ 时间点很关键哇

[ 本帖最后由 zaozao613 于 2012-2-7 19:31 编辑 ]

照片1860.jpg


照片1861.jpg


表格.jpg


照片1863.jpg


照片1865.jpg


照片1866.jpg


照片1867.jpg


照片1868.jpg


照片1869.jpg


热水器的空开.jpg


照片1871.jpg


照片1873.jpg

免费打赏
zwj6314
2012年02月07日 14:22:35
52楼
加群212095506 这是电工和安全员的群 有事大家可以一起 商量
回复
红苹果
2012年02月07日 14:27:22
53楼
把总开换掉,看看还跳不。。
回复
小清新
2012年02月07日 14:48:17
54楼
总表怎么会跳呢,总开关吧。
回复
zaozao613
2012年02月07日 15:03:27
55楼
下午打电话给供电局,人家不受理,得先找个专业电工确定是电表问题了才能去营业厅换电表什么的,可是专业电工很难找哇╮(╯_╰)╭
回复
zaozao613
2012年02月07日 15:04:24
56楼


哪位高手是GX河池的???
回复
修马赫
2012年02月07日 15:17:57
57楼
回复
mqli2004
2012年02月07日 15:28:31
58楼
楼主的照片说明了问题:
1.楼主太有才了,四个微断居然是四个厂家的!!!!
2.从照片上看,总微断是32A,其C63微断没接线。
3.热水器用的微断带漏电,电流40A。大于总微断是32A
所以,总微断跳闸。
回复
tscjd
2012年02月07日 15:39:19
59楼
楼主解决问题后回复下。求真相!
回复
zaozao613
2012年02月07日 15:39:44
60楼
不好意思,是老房子,所有线路都是人家留下的。

是不是我把C63微断接起来就可以了???
回复
zaozao613
2012年02月07日 15:40:33
61楼
嗯嗯,不把问题解决不罢休,楼主我不会太监的!
回复

相关推荐