【求助】新装热水器使用十来天,总开关总是跳闸(一楼上照片)
zaozao613
zaozao613 Lv.2
2012年02月04日 14:22:22
只看楼主

笨蛋楼主把情况重新描述一下:年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。本来以为是负荷太大引起的,但经过观察发现使用热水器的时候(同时使用各种家电),并没有出现空开(热水器的)以及总开关跳闸现象。但只要用过热水器,即使用后马上关掉热水器的空开,过了半小时或一小时,总开关也一定要跳闸(不管它如何跳,热水器的空开是不跳的)。我家的房子是比较老式的房子,线是4毫米的……热水器在使用过程中完全正常(奥特朗的双模机,每次都是用预热模式),热水量足够,也没有出现漏电保护现象(此机型带漏电自动关机装置),其他家电也试运行正常。某次,使用完毕后没有关热水器的空开,半小时后总开关跳闸了,把闸刀推上去后有段时间笔记本显示器非常亮,我想可能是电压过高,于是拔掉充电器,然后它又恢复正常了。

笨蛋楼主把情况重新描述一下:

年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。

另外,今天发现电表读数有点夸张,因为平时一直工作的只有电冰箱,其他电磁炉、洗衣机、电脑什么的都下班时间才会用,空调不用,那么2个人住的房子,不该一个月(不知道有没有一个月)会用掉300度电吧?

ps:楼主不同意某些同学说的热水器有问题,因为洗澡的时候无论是热水还是同时使用其他电器都没有出现任何问题╮(╯_╰)╭ 时间点很关键哇

[ 本帖最后由 zaozao613 于 2012-2-7 19:31 编辑 ]

照片1860.jpg


照片1861.jpg


表格.jpg


照片1863.jpg


照片1865.jpg


照片1866.jpg


照片1867.jpg


照片1868.jpg


照片1869.jpg


热水器的空开.jpg


照片1871.jpg


照片1873.jpg

免费打赏
zaozao613
2012年02月06日 21:34:59
32楼
祝各位元宵节快乐~O(∩_∩)O
回复
zhoushu8
2012年02月06日 22:12:02
33楼
各位,这样的问题一般没办法解决的,因为楼主是外行,外行在描述故障现象时,都是描述不清楚的(当然他自己坚信是很清楚的),他连开关和电表谁在跳闸都描述不清楚,大家按照他说的理解猜测,都会偏离方向。
本人碰到很多跟我描述他家里的电气故障现象的,我绞尽脑汁也无法解答,但当我自己去现场一看,根本不是他描述的那样。不过本人有个法宝,就是电气故障很诡异时,多数是零线的问题,火线和零线接反了或者零线地线混接之类的问题。
维修过家电的师傅也都知道,不能轻易相信顾客描述的现象,因为他们的描述多数不准确甚至是相反的,必须自己亲临现场查看。

[ 本帖最后由 zhoushu8 于 2012-2-6 22:20 编辑 ]
回复
enterprice
2012年02月06日 23:19:52
34楼
很赞成,顶一下
回复
muyuyao
2012年02月07日 08:35:09
35楼
接地线?你非专业人员,你这个地线是怎么接的?
---------这的确重要!!!

不会是把零线接地了吧?
----------但这似乎不可能,楼主在24楼说过“此机型带漏电自动关机装置”!!!如果“零线接地了”,肯定送不上电!!!
回复
muyuyao
2012年02月07日 08:45:29
36楼
现在白天也跳,晚上也跳,似乎可以排除仅晚上电压高、过电压的嫌疑,难道白天电压也高???!!!

装地线后跳,拆了地线还跳,似乎故障与地线无关!!!

请楼主拍一些照片上传!!!

大伙好准确分析!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-7 08:46 编辑 ]
回复
a506780015
2012年02月07日 09:16:11
37楼
看了半天 我是被楼主的问题迷惑了 又仔细研究了各位高人的解答 我感觉我得了我可以转行了 忽悠来忽悠去
回复
zaozao613
2012年02月07日 09:17:32
38楼
各位,楼主愧对大家!作为一个外行人,楼主描述问题含糊不清,浪费大家时间,而且,还没有交代完整……因为……

楼主是个笨蛋,电表出问题那么久都没有抬头看下电表读数,今天出门时无意那么一望,发现个更严重的问题,现在才2月7日,结果电表显示跟元月份抄表时的读数差额是:300度整!(也就是说元月到2月用了300度电)

元月用电200度(12月到元月用了200度)的时候我都有过疑问,因为才住了2个人,平时不断电使用的只有电冰箱,电脑、洗衣机、电磁炉、微波炉等都是偶尔用,出问题后热水器更是几天才用一次,没有理由一个月用200度电的,但是就没有放心上(因为电费是老妈工资卡直接扣的),现在好了才几天时间,用了300度……

已经叫老妈联系人来看了,有结果了会给大家一个交代,不好意思。
回复
zaozao613
2012年02月07日 09:21:11
39楼
不好意思,楼主都是想当然的,而且描述问题的主观性真的比较强……

[ 本帖最后由 zaozao613 于 2012-2-7 09:59 编辑 ]
回复
不下棋的棋手
2012年02月07日 10:13:17
40楼

赞同
回复
xiech123
2012年02月07日 10:21:01
41楼
好好学习了
回复

相关推荐