求教中庭中设置火灾自动报警系统的问题
电气人
电气人 Lv.5
2012年02月04日 13:26:51
只看楼主

一个办公楼。9层高,中间设置一个42米高,37米x22米的中庭。中庭顶设置阳光采光板。问题是,中庭需要设置火灾报警探测器吗?如果需要应该采用何种探测器,如何设置。按照那本规范的那个条款设置。希望高手赐教。

个办公楼。9层高,中间设置一个42米高,37米x22米的中庭。中庭顶设置阳光采光板。问题是,中庭需要设置火灾报警探测器吗?如果需要应该采用何种探测器,如何设置。按照那本规范的那个条款设置。希望高手赐教。
免费打赏
maleis
2012年03月10日 20:32:06
2楼
火焰或者线型光束感烟探测器
回复
yinhuixiayan2004
2012年03月10日 22:06:44
3楼
要做红外对射/
回复
jiuhuatianye
2012年03月15日 16:03:08
4楼
红外对射探测器不适合,高度太高了,超过20米不适合安装。
可以安装火焰探测器或者吸气式探测器
回复