小区排水外网工程
lpy01111
lpy01111 Lv.3
2006年09月07日 10:34:58
只看楼主

本人刚做完一个住宅小区的排水外网工程,设计主干线坡度为0.006~0.007,楼前支线坡度为0.01~0.02,施工时,施工单位谦坡度太大,(埋深较深)不好施工,要改成0.005~0.006,然后局部做跌水井,按理说,这两种方法都行,但相比之下哪种更好、理合理一些呢?我还是觉得坡度大一些,不做跌水井,直接排入排水主干线好,大家看法呢?

本人刚做完一个住宅小区的排水外网工程,设计主干线坡度为0.006~0.007,楼前支线坡度为0.01~0.02,施工时,施工单位谦坡度太大,(埋深较深)不好施工,要改成0.005~0.006,然后局部做跌水井,按理说,这两种方法都行,但相比之下哪种更好、理合理一些呢?我还是觉得坡度大一些,不做跌水井,直接排入排水主干线好,大家看法呢?
免费打赏
lpy01111
2006年09月07日 10:36:21
2楼
施工单位谦楼前支管线坡度太大
回复
applan
2006年09月07日 10:48:43
3楼

没看明白,坡度和跌水井并没有多大的关系啊。

主干线和支线的管道标高相差有那么大?
回复
applan
2006年09月07日 10:55:11
4楼

你的排水有做污水处理设置没?
6‰的坡度好象是有点大,如果是300m长的管线,就有1.8m的坡降,起端0.7m的覆土+末端0.3m的管径,就要开挖将近3m深了。