除二氧化碳器究竟放在哪儿效果好?
sdzyz
sdzyz Lv.7
2006年09月07日 08:38:41
来自于水处理
只看楼主

水库来水—沉淀池—生水池—生水泵--板式换热器——盘式过滤器 —超滤装置—超滤水箱—超滤水泵—保安过滤器—高压泵——反渗透装置—除二氧化碳器——中间水池—中间水泵—混床—除盐水泵—去主厂房水库来水—沉淀池—生水池—生水泵--板式换热器——盘式过滤器 —超滤装置—除二氧化碳器-超滤水箱—超滤水泵—保安过滤器—高压泵——反渗透装置———中间水池—中间水泵—混床—除盐水泵—去主厂房水库来水—沉淀池—生水池—生水泵--板式换热器——盘式过滤器 —超滤装置—-超滤水箱—超滤水泵—保安过滤器—高压泵——反渗透装置——除二氧化碳器—中间水池—中间水泵—阳床—阴床—混床—除盐水泵—去主厂房

水库来水—沉淀池—生水池—生水泵--板式换热器——盘式过滤器 —超滤装置—超滤水箱—超滤水泵—保安过滤器—高压泵——反渗透装置—除二氧化碳器——中间水池—中间水泵—混床—除盐水泵—去主厂房

水库来水—沉淀池—生水池—生水泵--板式换热器——盘式过滤器 —超滤装置—除二氧化碳器-超滤水箱—超滤水泵—保安过滤器—高压泵——反渗透装置———中间水池—中间水泵—混床—除盐水泵—去主厂房

水库来水—沉淀池—生水池—生水泵--板式换热器——盘式过滤器 —超滤装置—-超滤水箱—超滤水泵—保安过滤器—高压泵——反渗透装置——除二氧化碳器—中间水池—中间水泵—阳床—阴床—混床—除盐水泵—去主厂房

kede-1
2006年09月07日 09:06:43
2楼
采用这个流程:
水库来水—沉淀池—生水池—生水泵--机械过滤器--板式换热器——盘式过滤器 —超滤装置—超滤水箱—超滤水泵—保安过滤器—高压泵——反渗透装置——中间水池—中间水泵—混床—水箱--除盐水泵—去主厂房
不用除二氧化碳器,出水电导能低0.2
回复
sdzyz
2006年09月08日 09:02:19
3楼
不用除二氧化碳器,这样倒省事了,也不用考虑究竟放在哪儿效果好了!可是设计院里出的招标文件里一般都设置除二氧化碳器,并且除二氧化碳器的放置出现上述三种情况!
回复
sdzyz
2006年09月08日 09:03:29
4楼
如果必须设置除二氧化碳器,究竟放在哪儿效果好呢?请赐教!谢谢
回复
water-player
2006年09月08日 11:11:46
5楼
反渗透之后。我到觉得你更要注意混床前的PH值
回复
wxjsxz-water
2006年09月08日 11:34:21
6楼
一般用在RO后面的.
回复
watertom
2006年09月08日 13:35:58
7楼
(1)方案2不妥,如果不用阴阳床,则放在RO后面。只有PH<4.2,HCO3才会以CO2的形式存在于水中,如果放于RO前,必须用相当多的酸中和碱度调低PH指。
(2)方案1较方案3少了阴阳床,只能放在RO后面了。
(3)方案3应该把脱气塔放在阳床后面可能更好点,水经过阳床阳离子被H+置换后,PH进一步降低,或许都可以不用再加酸调PH了。
回复
kede-1
2006年09月08日 13:46:52
8楼

不需要的就不要强要,应该加了脱碳器后反而不会有什么大的作用.
回复
zj368
2006年09月09日 00:04:06
9楼


在理.顶
回复
sdzyz
2006年09月11日 16:46:57
10楼



是不是PH>4.2时,HCO3就不会以CO2的形式存在于水中?只能通过加酸降低PH值才能进一步通过除二氧化碳器脱碳了?
回复
sdzyz
2006年09月11日 16:49:45
11楼
PH在4.2这个临界值是不是可靠?
回复

相关推荐