有六栋11层的住宅楼,(南北向一字排开)底层1、2层是商业楼,需要设消火栓和喷淋,这就需要设屋顶水箱,是否每栋楼都要设,只在一栋楼上设,将其余管线连接起来,是否可行?
有六栋11层的住宅楼,(南北向一字排开)底层1、2层是商业楼,需要设消火栓和喷淋,这就需要设屋顶水箱,是否每栋楼都要设,只在一栋楼上设,将其余管线连接起来,是否可行?
2楼
只在最高的那栋设
回复
3楼
泵房都可以集中设置,为什么消防水箱不能集中设置,但要注意水箱的设置高度,远处的楼房要考虑最不利点的动呀!!如果管道太长了,水的净水压力就太小了,水量没有保证。
回复
4楼
嗯,同意楼上意见
回复
5楼
水箱不存在什么动压问题,本来就不是靠水箱里的水来灭火的,只要设在最高处就行了。
回复
6楼
嗯,但是高层存在静压问题。。。。。。。。。
回复
7楼
楼上各位谁能告诉我“静水压力损失”怎么计算
回复
8楼
高层建筑群可以用消防水箱
回复
9楼
话不多但很到位,同意这位老兄的意见,最高处设一个就可以了
回复
10楼
可以只设置一个消防水箱?
俺们项目就是这样
两栋32层的一字排开
前提是,达不到规范的时候要设置气压灌之类的!
保证水压即可............
回复
11楼
同意楼上说的。
回复