消防水箱的问题
loman0317
loman0317 Lv.6
2006年09月07日 08:19:21
只看楼主

有六栋11层的住宅楼,(南北向一字排开)底层1、2层是商业楼,需要设消火栓和喷淋,这就需要设屋顶水箱,是否每栋楼都要设,只在一栋楼上设,将其余管线连接起来,是否可行?

有六栋11层的住宅楼,(南北向一字排开)底层1、2层是商业楼,需要设消火栓和喷淋,这就需要设屋顶水箱,是否每栋楼都要设,只在一栋楼上设,将其余管线连接起来,是否可行?
免费打赏
nick_wujq
2006年09月07日 09:19:10
2楼
只在最高的那栋设
回复
purewater
2006年09月07日 16:04:10
3楼
泵房都可以集中设置,为什么消防水箱不能集中设置,但要注意水箱的设置高度,远处的楼房要考虑最不利点的动呀!!如果管道太长了,水的净水压力就太小了,水量没有保证。
回复
saerka_rock
2006年09月07日 16:41:54
4楼
嗯,同意楼上意见
回复
小小法师
2006年09月07日 16:54:04
5楼
水箱不存在什么动压问题,本来就不是靠水箱里的水来灭火的,只要设在最高处就行了。
回复
saerka_rock
2006年09月07日 17:03:09
6楼
嗯,但是高层存在静压问题。。。。。。。。。
回复
sbwforever
2006年09月07日 17:24:29
7楼
楼上各位谁能告诉我“静水压力损失”怎么计算
回复
xhg-xu
2006年09月08日 12:48:14
8楼
高层建筑群可以用消防水箱
回复
杨大米
2006年09月08日 14:08:54
9楼

话不多但很到位,同意这位老兄的意见,最高处设一个就可以了
回复
dehuacom
2006年09月08日 16:13:10
10楼
可以只设置一个消防水箱?
俺们项目就是这样
两栋32层的一字排开
前提是,达不到规范的时候要设置气压灌之类的!
保证水压即可............
回复
love.cabin
2006年10月17日 11:50:04
11楼
同意楼上说的。
回复