钢管管道支架最大间距是指支架只支撑单根管还是多根管?是指灌水后的重量还是没水时的间距?
钢管管道支架最大间距是指支架只支撑单根管还是多根管?是指灌水后的重量还是没水时的间距?
2楼
3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。
表3.3.8 钢管管道支架的最大间距
公径直径(mm)15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300
支架的最大间距(m)
保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5
不保温管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12
回复
3楼
这个规范图集是那本呀?
回复
4楼
单管多管都可以,当然要考虑充满水了,充满水才是最不利的时刻。
回复
5楼
《K 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
回复
6楼
“单管多管都可以”,可是如果多管支架的承受重力要增加了,不用修改支架的间距的吗?
回复
7楼
单管的。可以查下给排水设计技术措施。我记得里面好像有
回复
8楼
施工验收规范中有,应该是考虑有水时的间距
回复
9楼