我遇到两次管道埋深不足的。。。大家都遇到过什么问题,分享出来,我们共同学习借鉴,避免以后在发生这样的错误
我遇到两次管道埋深不足的。。。
大家都遇到过什么问题,分享出来,我们共同学习借鉴,避免以后在发生这样的错误
2楼
市政道路排水,因为管线很多,不止是水管,还有电力电信、燃气热力等。管线综合是个主要问题。
回复
3楼
常犯的错误:
1。不按水力条件要求进行认真的水力计算。
2。倒坡。
3。埋深不足。
4。支管倒流。
5。跌水位置错误。等等
回复
4楼
遇到有的设计只考虑了市政水井底标高,忽略了水位标高 导致污水倒流水淹。。。
回复
5楼
与支线连接考虑,另外管线综合做得,尤其在交叉路口问题特别多,往往出变更在这里特别多!
回复
6楼
最害怕的就是所谓的穿管#,没一个做的像样的。
回复
7楼
我也说几个:
1、未从长远考虑,管径过小。
2、未考虑管线综合布局,交叉处理不妥。
3、不按规范或设计要求进行地基处理,容易发生沉降。
4、不按规范或设计要求进行回填,路面过重下沉。
5、埋深不够。
6、管路局部倒坡。
7、管井未做沉沙坑,沙泥易在管中沉淀。
8、管井位置设置不妥,往往半在路上半在花池或人行道上。
9、井盖高于或低于路面。
10、检查井不做爬梯,井盖负重量不足。
回复
8楼
覆土厚度不够。
先修路,后铺管线。
管线综合,各方统一考虑管线位置和管径。
回复
9楼
做片区时,部分市政设施已经实施,因为卖地把路网调整了,结果排水系统要全面调整,已经实施的管道管径、埋深过大或过小了
回复
10楼
井圈四周处理不好,沉降。
井盖质量不过关,被碾压破坏,这一条是真致命,每年都有人掉进去造成事故。
管基处理不好,管道不均匀沉降,造成接头处漏水。
回复
11楼
学习学习学习
回复