漏电开关的使用?
roccyp@co163
2006年09月06日 15:06:36
只看楼主

本人手头有一个三相的漏电开关,但是我想把它接到单相的回路里,不知道可不可以?

本人手头有一个三相的漏电开关,但是我想把它接到单相的回路里,不知道可不可以?
免费打赏
yejg002
2006年09月06日 15:11:41
2楼
电子式肯定不可以.
电磁式不能肯定???
......................
回复
hsbhwx
2006年09月06日 15:22:37
3楼
我觉的应该是不可以!
回复
tnazxc
2006年09月06日 15:34:47
4楼

三相的漏电开关可以用于单相380V或220V负载电路,因为三相漏电开关的零序电流互感器其中两绕组正常时流过的电流相等,当某相漏电时流过的电流才不平衡,零序电流互感器二次侧触发跳闸,所以,应能应用于单相的回路里。
回复
yingqing6
2006年09月06日 16:05:25
5楼
我觉得使用应该没有问题,不过这样使用容易使人误会。
回复
小电容美眉
2006年09月06日 16:12:56
6楼
回复
bobby_23198159
2006年09月06日 16:42:18
7楼
回复
yhxyhx1
2006年09月07日 11:46:59
8楼
基本是不能用
回复
zxg8500331
2006年09月12日 17:02:06
9楼
三极带漏下装接单相负载绝对是跳!
回复
乒坛高手
2006年09月13日 09:44:17
10楼
可以,三相漏电检测的是漏电电流(互感线圈检测的是相线和零线电流的代数和),所以可接单相线路;但自己家用是可以的,作设计就不合适了!
回复
xjw2006
2006年09月13日 11:10:52
11楼
不能,三相漏电开关内漏电控制电子线路板所用电源为380,而单相为220。