本人手头有一个三相的漏电开关,但是我想把它接到单相的回路里,不知道可不可以?
本人手头有一个三相的漏电开关,但是我想把它接到单相的回路里,不知道可不可以?
2楼
电子式肯定不可以.
电磁式不能肯定???
......................
回复
3楼
我觉的应该是不可以!
回复
4楼
三相的漏电开关可以用于单相380V或220V负载电路,因为三相漏电开关的零序电流互感器其中两绕组正常时流过的电流相等,当某相漏电时流过的电流才不平衡,零序电流互感器二次侧触发跳闸,所以,应能应用于单相的回路里。
回复
5楼
我觉得使用应该没有问题,不过这样使用容易使人误会。
回复
6楼
回复
7楼
晕
回复
8楼
基本是不能用
回复
9楼
三极带漏下装接单相负载绝对是跳!
回复
10楼
可以,三相漏电检测的是漏电电流(互感线圈检测的是相线和零线电流的代数和),所以可接单相线路;但自己家用是可以的,作设计就不合适了!
回复
11楼
不能,三相漏电开关内漏电控制电子线路板所用电源为380,而单相为220。
回复