【求助】双桥母排直流互感器显示电流不平衡
liangqh888
liangqh888 Lv.3
2012年02月02日 14:04:06
来自于变压器
只看楼主

整流柜中,正极出线分为双桥母排,每桥装有一个直流互感器,春节开车后送电,2桥的电流不平衡相差400多A,我估计实质电流是平衡的,不知道是不是互感器出故障,还是接地的问题,电流表确定是好的,请问是什么原因?

整流柜中,正极出线分为双桥母排,每桥装有一个直流互感器,春节开车后送电,2桥的电流不平衡相差400多A,我估计实质电流是平衡的,不知道是不是互感器出故障,还是接地的问题,电流表确定是好的,请问是什么原因?
免费打赏
liangqh888
2012年02月03日 16:50:44
2楼
怎么没人回答
回复
lingxuct
2012年02月04日 21:36:57
3楼
请楼主自己看看,你写的东西你自己(不看图纸)能懂吗?

怎么确定“电流表是好的”?
回复
ccj8989
2012年02月08日 11:24:17
4楼
替换看看,
换之前先确认新表的正确性,
回复
ch887766
2012年02月08日 13:43:36
5楼
用仪器测一下不行么
回复
zuo_ming
2012年02月09日 15:55:06
6楼
使用仪器进行测试。
回复
hillwolf
2012年02月09日 19:08:41
7楼
专家支招啦

大家好学习学习
回复
liangqh888
2012年02月10日 08:32:20
8楼
因为我们有多地监控的电流表,不可能同时坏吧
回复
liangqh888
2012年02月10日 08:34:14
9楼
你是说换表用,还是换互感器
回复
liangqh888
2012年02月10日 08:34:47
10楼
测试反馈信号吗
回复