有一栋三层厂房,每层900平方,建筑高度12米,设置消防泵和消防稳压泵,还用得着设消防水箱吗?
有一栋三层厂房,每层900平方,建筑高度12米,设置消防泵和消防稳压泵,还用得着设消防水箱吗?
2楼
要
回复
3楼
不设水箱水哪里来啊?
你直接接的市政管啊?
回复
4楼
需要设置。
回复
5楼
我觉得应该看你是常高压还是临时高压系统,常高压不需要,临时高压,为确保消防初期灭火用水,需要设高位水箱.
奶奶的,我现在做的厂区室外消防图纸,室内消防是上海一家设计院设计的,他就布了个消火栓管网,什么水泵水箱都没有.
最高也是三层的,市政压力0.3MP,我也就光设计了两道环网.
回复