这个消防水箱要不要设?
jiangxue1122
2006年09月06日 11:53:50
只看楼主

有一栋三层厂房,每层900平方,建筑高度12米,设置消防泵和消防稳压泵,还用得着设消防水箱吗?

有一栋三层厂房,每层900平方,建筑高度12米,设置消防泵和消防稳压泵,还用得着设消防水箱吗?
免费打赏
nick_wujq
2006年09月06日 13:15:32
2楼
回复
jinhui020222205
2006年09月06日 16:37:11
3楼
不设水箱水哪里来啊?
你直接接的市政管啊?
回复
edi-zcy
2006年09月08日 00:05:40
4楼
需要设置。
回复
mishizhiling
2006年09月08日 09:12:04
5楼
我觉得应该看你是常高压还是临时高压系统,常高压不需要,临时高压,为确保消防初期灭火用水,需要设高位水箱.
奶奶的,我现在做的厂区室外消防图纸,室内消防是上海一家设计院设计的,他就布了个消火栓管网,什么水泵水箱都没有.
最高也是三层的,市政压力0.3MP,我也就光设计了两道环网.