高层建筑群,消防水箱必须在最高点吗?
mal_dt
mal_dt Lv.3
2012年02月02日 11:44:39
只看楼主

高规7.3.5中,说必须在最高点。可否利用大点的增压稳压设备弥补高差。求高手解答~

高规7.3.5中,说必须在最高点。可否利用大点的增压稳压设备弥补高差。求高手解答~
免费打赏
airbluesun
2012年02月03日 13:05:18
2楼
当然必须,不然做水箱水往哪里流
回复
daikehui
2012年02月03日 15:22:43
3楼
必须在最高点,如果再加压,岂不成了消防泵了。静压最安全。
回复
andywinds
2012年02月03日 16:30:23
4楼
这话说得经典
回复
sun963207
2012年02月05日 01:25:25
5楼
不可以,最高用水点有充实水柱高度的要求。

此充实水柱高度一般由水箱的与用水点的高度差,也就是静压提供的。

若加增压水泵,就改变了系统设置最高消防水箱的意义了。
回复
水之源
2012年02月06日 09:05:37
6楼
但是好多建筑在楼顶设置水箱,最高层压力也达不到要求啊,不还得加压嘛
回复
mal_dt
2012年02月06日 17:09:23
7楼
和你一样困惑~~~~
回复
amon_007
2012年02月07日 11:23:58
8楼
我不是做设计的所以不太懂,我感觉没必要必须,你说的是消防补水箱吧,无非是水泵扬程大了一些。气压罐也需要大一些。
回复
amon_007
2012年02月07日 11:25:19
9楼
现在不是有一种设备不是叫气体顶压补水吗,设置就是在室外,省去了楼上的补水设备,我觉得一个意思的。
回复
yataian
2012年02月07日 16:16:31
10楼

消防水箱有条件最好设置在最高点。这样就能保证是常高压,不受其他条件的制约。否则,就没必要设置了。现在为了解决这个问题,开发了气体顶压设备。和消防部门沟通一下,如果可以协调的话,可以用气体顶呀代替。
回复
玟玟
2012年02月09日 10:11:01
11楼
没接触过气体顶压的
回复

相关推荐

APP内打开