如图,矿业宿舍楼,6度以下地区 三层 已经做好砖混结构了,硬是要求重新返工,做全框架。理由是做的地方里爆破近,怕炸了房屋。。。我靠,,你做剪力墙的结构炸弹来了,也要炸坏啊。。。。。
如图,矿业宿舍楼,6度以下地区 三层 已经做好砖混结构了,硬是要求重新返工,做全框架。理由是做的地方里爆破近,怕炸了房屋。。。我靠,,你做剪力墙的结构炸弹来了,也要炸坏啊。。。。。
52楼
三层的砌体,在大震中的表现还是非常出色的(见抗规的条文说明),这种层数不多(二~三层)的建筑,做砌体还是比较省的,尤其是在6度区,框架结构的抗震性能与墙比起来还是比较弱的,我想甲方只是随便找了一个理由而已,可能还有其它原因吧,你懂的
回复
53楼
我认为还是与甲方的沟通不到位,
回复
54楼
做事收钱,没什么好说的了
回复
55楼
只要他愿意出钱,盖完再扒也给他干,还省了验收呢
回复
56楼
要淡定,淡定
回复
57楼
呵呵,改图家常便饭,何况甲方要求有理
回复
58楼
结构方案的选型应该考虑这些因素的
回复
59楼
有道理
回复
60楼
只要按合同付全款,我不会在乎做几遍,最好多做几遍!
回复
61楼
这种情况,下面的人可以重新收费?
回复