如图,矿业宿舍楼,6度以下地区 三层 已经做好砖混结构了,硬是要求重新返工,做全框架。理由是做的地方里爆破近,怕炸了房屋。。。我靠,,你做剪力墙的结构炸弹来了,也要炸坏啊。。。。。
如图,矿业宿舍楼,6度以下地区 三层 已经做好砖混结构了,硬是要求重新返工,做全框架。理由是做的地方里爆破近,怕炸了房屋。。。我靠,,你做剪力墙的结构炸弹来了,也要炸坏啊。。。。。
2楼
这个结构体系很简单的,改下也很快。你就要去重新收费就好了
回复
3楼
楼主要淡定,做我们这行改力不就是家常便饭嘛!
回复
4楼
那人家钱不听人家的怎么行啊。。改吧。。
回复
5楼
距离采矿区较近的结构在设计时应考虑采矿爆破时所产生的不利影响,采用砖混结构很容易产生墙体开裂,采矿区周边建筑不能采用砖混结构,应优先采用框架结构或是剪力墙结构,爆破所造成的填充墙开裂,可以很好的进行修复,且不影响整体结构安全。
回复
6楼
说得有利,爆破时所产生的不利影响要考虑
回复
7楼
也好改,花不了多少工夫
回复
8楼
那也许就是他规划有问题了。。。说实话,填充墙开裂到要修复的地步,那得多大裂缝啊。。。要修复也是大工程了。再说了,矿区爆破那常有的事情,,哪儿能老是开裂 修复的,要不要住人了??可能有爆炸影响的地方压根就别搞宿舍。震坏房子事小,震坏人可不好玩了。。
回复
9楼
很好改嘛。四排柱子;阳台悬挑;纵向柱距为两个宿舍开间;端部楼梯适当加强,楼梯间四角均设框架柱;柱截面可取400x600或可根据高度适当减小;梁宽可以用250;或者甚至可以用异形柱框架结构,梁宽取200。
回复
10楼
回复
11楼
给钱就行了,你管他呢,真是的
回复