采暖负荷计算时百叶窗如何计算 加急!!
skyming_1202
2006年09月06日 10:31:35
来自于采暖供热
只看楼主

因为工程需要,在设置采暖的设备房里需要布置百叶窗换气通风,这样的话百叶窗在负荷计算时怎么处理?敬请指教!谢谢先!!!!

因为工程需要,在设置采暖的设备房里需要布置百叶窗换气通风,这样的话百叶窗在负荷计算时怎么处理?敬请指教!谢谢先!!!!
免费打赏
shigu
2006年09月06日 17:13:16
2楼
提顶一周。
回复
yzh0142
2006年09月07日 17:48:31
3楼
冷风负荷,就象冷风渗透,变化以下?
回复
shigu
2006年09月08日 10:52:08
4楼
如果参照冷风渗透,那么具体的量应该如何取呢?
回复
iampersistent
2006年09月08日 11:45:22
5楼
百叶窗要是用来排除室内余热的话,一般都是夏天打开,冬天关闭,所以只需稍微考虑一下冷风渗透即可。
回复
shigu
2006年09月10日 22:39:54
6楼


楼主可是说换气用的。
回复
zhangxin135
2006年09月12日 22:18:43
7楼
那就按照自然进风来考虑
根据自然通风百叶风速0.5~1m/s及百叶的有效面积计算冷风侵入量即可。
回复
surf_wy
2006年09月13日 18:48:16
8楼
根据具体的通风量来计算。
回复
geminixu
2006年09月14日 11:36:15
9楼
程序应该是先计算通风量,根据通风量再计算百叶窗面积。至于采暖负荷,有了通风量还算不出来吗?另外,如果室内没有有害气体的话,百叶窗最好做成可关闭式的,夏季开启,冬季关闭。
回复
roamer
2006年09月14日 15:56:23
10楼
我前段时间参观了一个钢结构厂房,外墙上就设了百叶通风,干活的师傅说是夏天常开,冬天就关了,
但有时候车间里焊烟大冬天也开启,所以我觉得最好能确定一下百叶窗的开启情况,如果冬天也开启,
就要按通风热负荷计算这部分耗热量。