【请教】中性线安装零序电流互感器进行继电跳闸保护,如何选型?
zsqroger
zsqroger Lv.4
2012年02月01日 17:59:58
来自于变压器
只看楼主

请教高手:干式变压器低压侧中性线(零线)上安装零序电流互感器进行继电跳闸保护,如何选型互感器 变压器容量:2000KVA,电压 10KV/0.4KV ,联结组别:Dyn11,中性线为100铜排

请教高手:干式变压器低压侧中性线(零线)上安装零序电流互感器进行继电跳闸保护,如何选型互感器
变压器容量:2000KVA,电压 10KV/0.4KV ,联结组别:Dyn11,中性线为100铜排
zyz8438
2012年02月01日 18:22:49
2楼
可与相线上的电流互感器选型一致!
回复
donggewang
2012年02月02日 11:14:45
3楼
这个是没有规定的,主要看你系统的电容电流来定,还有二次设备接入的额定电流。

二次设备是5A的,那么零序CT二次侧就肯定得选5A。

我认为50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。

变比的选择

1 变比
额定一次电流与额定二次电流之比
零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出.人们不会让接地电流很大时才使保护动作。(不用考虑躲过负荷电流)可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5;10/1的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5、10/1的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量先用大一些的变化。

2 已有保护整定值时变比选择
已有保护定值,变比就很容易选择了。
如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5或100/1。

3 电阻接地系统变比的选择
电阻接地系统地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90°。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻电流向量和的负值。
如:电阻接地系统(IR=1-1.5IC)
IC 阻值 IR 故障I合
6KV 10-50 20-200 20-80 25-200
10KV 30-60 20-150 40-100 50-160
建议零序电流互感器变比选用:50/1;100/1;150/1;200/1;100/5;200/5。

4 中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。
这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变化的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,所以一般10A以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流),由于使用了综合保护,就要求有整定值(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见1),一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或20/1A,一次电流5A时,二次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变化,这些变化的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。

5 大电流接地系统变比的选择
中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5:150/1以上变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N)不要穿过CT。

6 零序电流互感器二次额定电流的选择
国标规定有1A、2A、5A。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1A的,来提高带负载能力。但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就是服从主CT二次额定电流值。
回复
zhx41
2012年02月02日 13:00:38
4楼
你好!!我这里的变压器是1000KVA的380v低压侧额定电流是1500A,A\B\C相上的电流互感器是2000\5A的。零序电流互感器的变比是2000\5A的。我想问一下零序动作电流时6A。那样的话一次侧不是要2400A了,整定值要那么高吗??
回复
monsieur.zhang
2012年02月05日 14:06:47
5楼
零序电流互感器变比2000/5?你确定? 零序电流才多大啊?
回复
zyz8438
2012年02月05日 20:37:00
6楼
板凳的朋友说的是高压系统还是低压系统啊?
回复
xiebing1999
2012年02月07日 08:38:49
7楼
回复
zouhuijie
2012年02月08日 08:48:55
8楼
板凳把问题搞做了
回复
sddlxy198811
2012年05月22日 16:29:10
9楼
回复
遵义
2012年06月13日 09:56:28
10楼
允许不平衡电流是10%In的话,那300/5或400/5
回复
遵义
2012年06月13日 09:57:42
11楼
其实配变完全没必要加零电流互感器
回复

相关推荐

APP内打开