【分析】施耐德M41微机综保报警提示无法复位
xiaogejx
xiaogejx Lv.3
2012年02月01日 17:28:02
来自于继电保护
只看楼主

6KV高压电机有一台M41保护器逻辑语句是这样的:VL10=NOT I22 V5=VL10 V5在矩阵中关联事件报警提示为温度联锁 ,I22是温度联锁输入闭点。测量I22没有断开,但是综保最近一直提示温度联锁没法消除用笔记本在软件上也没法复位。还有如果温度联锁I22真的断开就跳开关已经做过试验了,这个提示咋样才能消除。

2012年02月01日 18:02:07
2楼
在逻辑输入里将I22设为常闭,设为跳闸,直接关联报文,程序不用。
回复
mqli2004
2012年02月03日 11:22:11
3楼
由厂家解决,
学习了
回复
zhangfeifan1688
2012年02月03日 11:23:56
4楼
删除故障报警数据 再复位试试看
回复
ysxwm
2012年02月03日 14:26:22
5楼
把问题描述得具体一点。我估计是不是热过载的达到了动作值了。需要复位热过载才行。
回复
啊勇
2012年02月04日 09:44:56
6楼
同意在逻辑输入里将I22设为常闭,设为跳闸,直接关联报文,程序不用。
回复
finderboy
2012年02月04日 21:36:15
7楼
联系厂家看看!
回复
ziruisu
2012年02月04日 21:36:31
8楼
............
回复
qianyanfeng1984
2012年02月05日 12:49:34
9楼
估计是不是热过载的达到了动作值了。把热过载调大点才行。
回复
shenfeng2012
2012年02月05日 13:41:28
10楼
要注意复位热过载
回复
xing_zai
2012年02月05日 20:30:14
11楼
与厂家联系看看
回复