以下是我所搜集的有关大体积混凝土资料,期待更多的朋友提供更多的资料,让大家更了解"大体积混凝土".一、大体积混凝土的定义  在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。由于这些结构体积大、整体行要求高,往往不宜留置施工缝。此外,水泥水化时放出大量热量,当结构体积大时,混凝土内部聚集的热量长期不易散失,混凝土内部和周围大气环境间形成较高温度差,由于温度应力常造成混凝土开裂。因此,美国混凝土学会曾强调指出:“任何就地浇筑的大体积混凝土,必须要求采取措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题。以最大的限度减少开裂。”综述所述,应十分慎重组织大体积混凝土的施工,以防止出现质量事故。

以下是我所搜集的有关大体积混凝土资料,期待更多的朋友提供更多的资料,让大家更了解"大体积混凝土".



一、大体积混凝土的定义
  在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。  对于大体积混凝土的定义有不同的解释,日本建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;或者单面散热的结构断面的最小尺寸在750mm以上,双面散热在1000mm以上,水化热引起的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,均可称为大体积混凝土。总之大体积混凝土还没有一个统一的定义。
但是用结构尺寸大小来定义大体积混凝土结构过于机械,有些结构的尺寸并不很大(如某些地铁隧道底板厚度仅0.5m)但受到外界约束很大,也避免不了出现裂缝。采用以上定义方法有可能对某些本应属于大体积的混凝土结构忽略了对施工的预控。至于用混凝土结构可能出现的最高温度于外界气温之差的某一规定值来定义大体积混凝土也不够严密。因为“温度差”只有在约束条件下才起作用。当内外约束(限制)较小时,就可允许混凝土和外界温度差较大,反之较小。我国有关设计规范中曾规定,当基础混凝土28d龄期的极限拉伸值不低于0.85×10-4时,施工质量均匀、良好,短间歇均匀上升的浇筑块、基础的容许温度差一般按表5-1
  该规定中考虑了约束条件及混凝土的抗拉能力,从而规定容许温差,是较科学的.

我国有的规范认为,当基础边长大于20m,厚度大于1m,体积大于400m3时称大体积混凝土。一般认为当基础尺寸大到必须采取措施,妥善处理所发生的温差,合理解决变形变化所引起的应力,力图控制裂缝开展到最小程度,这种混凝土才称得上大体积混凝土。


zgzlili
2006年09月10日 17:19:46
2楼
呵呵,我在网上找了,确实是这样定义的
回复
liqiaiweihua
2006年09月10日 20:55:27
3楼
很好
回复
xue_xue_yi
2006年09月11日 08:36:04
4楼
“4.关于大体积混凝土,目前仍没有一个统一的定义,用表面积系数M值表示仅是一种观点。由于表示方法简单、直观,北方施工单位技术人员多用此方法划分大体积混凝土,用于一些热工计算,原标准也用表面积系数M表示大体积混凝土,以M<3划分为大体积混凝土。
现在建工系统大体积混凝土施工也越来越多,用M是否小于5来划分是否大体积混凝土。JGJ/T55-96《普通混凝土配合比设计规程》6.5中规定"混凝土结构物实体最小尺寸大于或等于1m的部位所用的混凝土为大体积混凝土",用表面积系数表示既M<5;"”
__摘自<水工混凝土施工规范> DL/T 5144-2001
回复
xue_xue_yi
2006年09月11日 08:42:50
5楼

表没发出来。
回复
csh670319@co163
2007年06月22日 08:21:31
6楼
学习了,以前仅有感性认识,没有定量的慨念.现在知道了.哈哈
回复
sxcc003
2008年05月20日 10:51:33
7楼
关于大体积混凝土,目前仍没有一个统一的定义,用表面积系数M值表示仅是一种观点。