面积有3000平米,满堂人防不需要划分防护单元,但是排烟需要分区。可否做两套防护通风兼排烟系统,每个分区1500m?不知道有没有一个防护单元两套防护通风系统的做法啊
面积有3000平米,满堂人防不需要划分防护单元,但是排烟需要分区。可否做两套防护通风兼排烟系统,每个分区1500m?不知道有没有一个防护单元两套防护通风系统的做法啊
2楼
做成两套防护通风系统,也太浪费了吧,我个人觉得一套就够了,要利用平战转换阀门就可以啦
回复
3楼
这个属当地人防主管部门的权限,人防主管部门在所属规划区内可根据战略地位,区域位置、重要经济目标等情况依法确定。
回复
4楼
两套是可以的,满足人防的通风相关规定就行,一套设备用房比较大,风管规格比较大,不知道空间能否 满足。
回复
5楼
口部一套战时系统。
平时两套排风兼排烟系统,战时通过阀门转换,把两套平时系统连起来即可。
回复
6楼
谢谢以上回复的同志!
回复
7楼
3000多应该是物资库,平时是2套排烟,战时用风管接起来就好了,该截断的地方要截断,可以去除一部分风管,看气流均匀就好了。
回复