不太明白消防系统,请手里有资料的大虾帮忙发一个,大恩不言谢拉!
lukab787
lukab787 Lv.2
2012年02月01日 11:00:15
来自于防雷减灾
只看楼主

本人想知道的是(1) 70度防火阀需要什么走什么线,我这图纸上标注的是一个输入模块,它用的着反馈信号吗?(2)风机箱子到280度防火阀需要几根线,都是什么线,需要几个模块,都是什么样的模块,还有就是风机多线怎样实现联动,我的图纸上标示的是风机箱子旁边标注了一个K2 (双输入双输出模块),不知道什么意思,(补充风机是双速风机)(3)强电设备怎样实现强切(强行切断),都需要什么线,什么样的模块(4)消防栓报警按钮,都需要什么线,是否需要模块,和水泵机房需要什么线连接,是否要模块

本人想知道的是(1) 70度防火阀需要什么走什么线,我这图纸上标注的是一个输入模块,它用的着反馈信号吗?
(2)风机箱子到280度防火阀需要几根线,都是什么线,需要几个模块,都是什么样的模块,还有就是风机多线怎样实现联动,我的图纸上标示的是风机箱子旁边标注了一个K2 (双输入双输出模块),不知道什么意思,(补充风机是双速风机)
(3)强电设备怎样实现强切(强行切断),都需要什么线,什么样的模块
(4)消防栓报警按钮,都需要什么线,是否需要模块,和水泵机房需要什么线连接,是否要模块
(5)卷帘门需要什么线控制它的全降和半降,需要几根线,什么样的模块。几个模块
(6)客梯怎样实现强降到1楼待命,电梯控制箱需要什么样的模块,需要什么线,我的图纸在电梯控制箱上标注一个K2(双输入双输出模块)不知道什么意思
(7)楼层显示器到消防控制室需要什么线,是否需要隔离模块,我的图纸在层显旁边有一个分线箱,不知道干什么用的
以上就是我要请教各位大虾的问题,希望知道的大虾,让出点您宝贵的时间帮忙一下我这个大菜,小弟我先谢谢各位了,谢谢!!!!!
免费打赏
fleesen
2012年02月01日 11:39:40
2楼
1. 70度防火阀平时常开,超过70度温度熔断器熔断后关闭,使用1个输入模块接受反馈信号,进行联动。
2. 280度阀通常都是电动阀,所以需要24V电源,一般需要一个输入输出模块。风机联动一般需要直接启动线若干组,根据项目需要(一起一停,一主一备),并配置相应模块(输入输出模块)作为联动启动用。单输入输出模块一般为3组线:一组为消防报警信号线,连消防报警主机,建议使用双绞线或双绞屏蔽线。一组为联动24V线作为启动设备用,用BV线就可以了。一组为反馈线,接受反馈用,BV线。具体使用的线缆,不同厂家有不同推荐。
3. 强切电源的话在电源柜实现,具体要看电源柜的线路图,一般使用单输入输出模块就可以了。
4. 消火栓按钮根据所使用的型号,有带地址的和不带地址的。不带地址的需要配模块,一般使用输入模块。另外消火栓按钮需要一组启泵线。具体线路请参考厂家手册。
5. 卷帘门分两种。在逃生通道上得需要两步降的卷帘门,使用两个单输入输出模块。其他卷帘门一步降到底,使用一个单输入输出模块。
6. 电梯迫降使用单输入输出就可以了。
7. 楼显一般需要电源线与信号线,具体线路需要参考厂家应用手册。隔离模块的话根据厂家要求,不一定的。
以上是一些经验之谈,如有不用见解,请指教。
回复
走路去纽约64
2012年12月16日 18:03:21
3楼
楼上说的很详细,学习了
回复
qq415949031
2013年02月02日 16:40:56
4楼
楼上已经很详细了:P:P:P:P
回复
ray卢
2013年07月31日 15:34:23
5楼
以后做设计要常用到,谢谢楼主的问题,也谢谢一楼的回答:lol:lol:lol:lol:lol
回复
xuebaobisheng
2013年12月13日 23:33:30
6楼
又涨知识了,
回复
lxf19850609
2013年12月16日 10:15:12
7楼
太帅了,恶补了一下,学习了
回复
青晓泽
2014年01月10日 15:02:58
8楼
来学习下,感谢1楼
回复