现有一高层住宅,1至17层为双卫,两个卫生间均有负压式通风道通至屋顶.18至33层为单卫,1号卫生间可以伸顶通气,2号卫生间也要伸顶通气,还是在17层转到室外通气?能来能接入到通风道内?好象找不到相关的规范,请各位同行指教?
现有一高层住宅,1至17层为双卫,两个卫生间均有负压式通风道通至屋顶.18至33层为单卫,1号卫生间可以伸顶通气,2号卫生间也要伸顶通气,还是在17层转到室外通气?能来能接入到通风道内?
好象找不到相关的规范,请各位同行指教?
2楼
如果是卫生间专用的风道那应该可以连的!
回复
3楼
感觉最好是做专用通气管,在18层以上合为一条,最后伸顶。另外如果在17层接到室外条件允许(附近无外门窗且不会影响建筑美观),则也可直接到室外。
我记得规范是不允许将通气管接到风道或烟道上的。
回复
4楼
负压,听起来好象可以商量。
但排水伸顶通气管怎么说也属于排水管,
负压式通风道怎么说也是风道(好比说乞丐的头头,还是乞丐)。
规范不允许排水管进入通风道。
回复
5楼
还是楼上的中尉厉害啊!哈哈
回复
6楼
你是咋想的,这个比喻这么贴切,有没红包给我发俩,嘿
回复
7楼
不可以的,安全第一。你能保证它一直是负压么?
回复
8楼
我穷的要S呀,兄弟。