楼板裂缝的故障现象与处理
happygl
happygl Lv.2
2006年09月05日 21:34:44
来自于甲方业主
只看楼主

楼板裂缝的故障现象与处理http://co.163.com/if_35028317_3.htm

楼板裂缝的故障现象与处理

http://co.163.com/if_35028317_3.htm
免费打赏
happygl
2006年09月05日 21:36:59
2楼
我现在比较为难的是,我不是专业人员,不知道如何处理这件事情。请大家帮助出出主意。

我再发几张照片。
回复
happygl
2006年09月05日 21:39:45
3楼
再来一张照片。
回复
happygl
2006年09月05日 21:45:31
4楼
我的这个楼共3层,属于宿舍楼。这个出现裂缝的楼板是2层顶部的。3层刚完成柱子浇注。

我关心的是:

1。此问题是否影响工程结构?
2。此问题如何进行技术处理?
3。怎样的措施能够避免以后再出现?

希望大家帮忙,跪谢了!
回复
happygl
2006年09月06日 13:24:49
5楼
今天去工地,监理沟通之后,我决定给设计院发函咨询。
等待他们的结果。
回复
hnytfgc
2006年09月08日 09:49:06
6楼
商砼水灰比大,现浇板时
施工不注意容易产生裂纹,
从照片上看可以补救。
回复
happygl
2006年09月10日 12:27:23
7楼
那应该怎么补救呢?是否会影响结构?
回复
zy5mail
2006年09月11日 14:40:27
8楼
查一下混凝土试块看看原先的混凝土有没有配比上的问题,看情况应该是养护不到位造成的,通缝比较麻烦,有专用的混凝土增长剂可以补裂缝的,不过价格相当高昂。如果是原先混凝土的配比问题,那就麻烦了,得看情况由设计院出方案,费用由施工方承担。
回复
leironghua0451
2006年09月23日 10:15:41
9楼
查试块好象没什么用吧,做试块的料一般都是掺了假的,看不出什么问题的!
回复
mtch888
2006年09月25日 23:41:14
10楼
看情况有可能是水泥的安定性有问题,应立即抽检该批水泥,如果是的话,就麻烦了,必须拆除,应立即通知行业主管和水泥供应商;如果不是安定性的问题,就应该是水灰比过大造成的,对结构没有太大影响,可以用砼增长剂处理,其它没有办法了.
回复
tingyuxuan520
2006年09月28日 17:21:09
11楼
这种情况再施工现场经常出现,原因很多:地层摸板拆除过早也回出现裂缝,养护不到为也回出现裂缝,施工工艺不规范也回出现裂缝,还有天气等原因