VRV空调室外机除霜积水解冻问题如何解决?
sunny20122010
2012年01月31日 14:17:26
只看楼主

一工程,由于建筑设计的原因,每层室外机设置均在建筑物北侧设置室外机,有专门的空调小室,在北侧设置了格栅进行换热,今年冬天开始运行之后发现,空调室外机在除霜的时候,产生的水在机房内凝结。现在结冰很厚,水在没有排到地漏的位置的时候就已经结冰了,求解决方案!请给我留言www.guanzizai.com.cn谢谢!

一工程,由于建筑设计的原因,每层室外机设置均在建筑物北侧设置室外机,有专门的空调小室,在北侧设置了格栅进行换热,今年冬天开始运行之后发现,空调室外机在除霜的时候,产生的水在机房内凝结。现在结冰很厚,水在没有排到地漏的位置的时候就已经结冰了,求解决方案!请给我留言 www.guanzizai.com.cn谢谢!
免费打赏
aw100
2012年02月07日 16:58:54
2楼
要保证除霜时,水要充分排走。

在除霜时,同时抽走水,或,加热容易结冰堵的地方,保证排水。
看具体情况试试吧。