救命呀!!!
yizhaochenluo
2006年09月05日 18:06:08
只看楼主

大家好,我现在在做一个中水系统,处理后的水用来冲厕所,一共500个低水箱蹲便器(30个*6+320个=500个)和100个自闭式冲洗阀蹲变器,我计算的设计时用水量大约是80立方米每小时,还没有乘时变化系数就这么大,有点不放心,我打算用150mm的管道,可他们都觉得太大了,说100的就可以了,我很迷茫,如果我的流量计算没有错误的话那100的管道显然是小了,水头损失会很大的,大家有空的话帮我想一下好吗?看我计算的流量有没有错误,我到底该用多大的管道,谢谢各位!

大家好,我现在在做一个中水系统,处理后的水用来冲厕所,一共500个低水箱蹲便器(30个*6+320个=500个)和100个自闭式冲洗阀蹲变器,我计算的设计时用水量大约是80立方米每小时,还没有乘时变化系数就这么大,有点不放心,我打算用150mm的管道,可他们都觉得太大了,说100的就可以了,我很迷茫,如果我的流量计算没有错误的话那100的管道显然是小了,水头损失会很大的,大家有空的话帮我想一下好吗?看我计算的流量有没有错误,我到底该用多大的管道,谢谢各位!
很急,真的。拜托各位了
免费打赏
yizhaochenluo
2006年09月06日 17:08:57
12楼
我做的是中水系统,蹲变器的分布如下:3栋员工集体宿舍,每栋六层,每层设一个厕所,每个厕所18个蹲便器,共计320个低水箱蹲便器;6个车间,每个车间一个厕所,每个厕所30个低水箱蹲便器,共计180个蹲便器;一栋职员宿舍楼,共计100个自闭式冲洗阀蹲便器。员工宿舍楼和职员宿舍楼还有车间都比较集中,但是污水处理站离他们大概有200米。不知道我有没有说清楚,希望可以说清楚吧:)谢谢 jinhui020222205,祝工作顺利!
回复
yizhaochenluo
2006年09月06日 17:11:19
13楼
我刚从工地上回来,就先上论坛了,因为这个问题困扰我好久了,心里很难受,想早点知道这方面到底该怎么计算。
回复
jinhui020222205
2006年09月07日 11:15:05
14楼
不用客气,大家都是来这里相互学习的!
回复
jinhui020222205
2006年09月07日 11:34:02
15楼
具体的算法〈建筑给水排水工程〉(第四版)P33上面写得很详细,你去下个电子版吧,记得前两天有人上传过的!

回复
yizhaochenluo
2006年09月07日 17:41:46
16楼
谢谢,我又是刚从工地上回来,先找找看
回复
jinhui020222205
2006年09月08日 10:07:35
17楼
有什么问题再讨论吧!
回复
yizhaochenluo
2006年09月08日 12:37:48
18楼
请问一下,普通镀锌钢管单位长度的允许水头损失是多大?我用的是DN150的镀锌钢管,我想知道允许水头损失是多大,知道的话告诉我好吗?
回复
jinhui020222205
2006年09月08日 13:45:54
19楼
是不是这个啊!
回复
yizhaochenluo
2006年09月09日 22:57:25
20楼
有没有全的呀?我找的在我的电脑上都打不开,好像没有安装什么阅览器,有没有全的WORD版的这本书呀?不过还是谢谢你
回复
xfd831
2006年09月10日 12:43:00
21楼


不能像你这样分开计算,应该合在一起计算,自闭式冲洗阀蹲便器先按0.5的当量计算,这样总当量数为
1、集体宿舍当量总数Ng=(320+100)*0.5=210 (这里有个前提,因为很多厂区里的职工宿舍楼有集体宿舍形式,也有居住住宅形式的,这里先给你按集体宿舍形式考虑)。
这样计算后的qg=0.2*2.5*sqrt(210)=7.25L/s,再根据规范叠加1.1L/s,
得到集体宿舍的设计qg=7.25+1.1=8.35L/s。
2、车间用水,这里是属于企业生活间,
低蹲额定流量为0.1L/s,个数=30*6=180个,同时使用率30%。
计算得车间的给水设计秒流量qg=0.1*180*0.3=5.4L/s。

3、由于1和2的用水时间是错开的,取两者最大值作为总引入管的设计流量,这样得到设计流量是8.35L/s。
这样用de110的塑料管,流速是0.96m/s;使用DN100的铸铁管,流速是1.039m/s。
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、额外:如果你这个厂区,职工并不是全部住宿,这样,车间用水和集体宿舍用水就有重合部分,按最大可能进行计算,即将上述1+2=8.35+5.4=13.75L/s
此时,使用de110的塑料管,流速是1.65m/s;使用DN100的铸铁管,流速是1.786m/s。
------------------------------------------------------------------------------------------------
结论,从上述3、4计算中,我们可以看出,使用公称100的管道,是符合规范要求的。当然你要扩大管径也没问题。
---------------------------------------------------------------------------------------------------
另外,你计算流量时,没将建筑的性质进行区分,将各建筑物的最大用水时间都考虑为同一时间。
回复

相关推荐

APP内打开