救命呀!!!
yizhaochenluo
2006年09月05日 18:06:08
只看楼主

大家好,我现在在做一个中水系统,处理后的水用来冲厕所,一共500个低水箱蹲便器(30个*6+320个=500个)和100个自闭式冲洗阀蹲变器,我计算的设计时用水量大约是80立方米每小时,还没有乘时变化系数就这么大,有点不放心,我打算用150mm的管道,可他们都觉得太大了,说100的就可以了,我很迷茫,如果我的流量计算没有错误的话那100的管道显然是小了,水头损失会很大的,大家有空的话帮我想一下好吗?看我计算的流量有没有错误,我到底该用多大的管道,谢谢各位!

大家好,我现在在做一个中水系统,处理后的水用来冲厕所,一共500个低水箱蹲便器(30个*6+320个=500个)和100个自闭式冲洗阀蹲变器,我计算的设计时用水量大约是80立方米每小时,还没有乘时变化系数就这么大,有点不放心,我打算用150mm的管道,可他们都觉得太大了,说100的就可以了,我很迷茫,如果我的流量计算没有错误的话那100的管道显然是小了,水头损失会很大的,大家有空的话帮我想一下好吗?看我计算的流量有没有错误,我到底该用多大的管道,谢谢各位!
很急,真的。拜托各位了
免费打赏
yizhaochenluo
2006年09月10日 12:47:16
22楼
我在线呢 先谢谢你 :)
回复
xfd831
2006年09月10日 12:50:45
23楼


1、我建议兄台上传东西时,最好能写出这个东西是什么?这样好让其他人确定需不需要下载,以免下载后,发现不是自己所需的。这个文件的名称,希望你能自己写出来。
2、建议楼主,下次发贴的时候,不要这么笼统“救命呀”,最好写出是什么问题。比如这个,你可以写成“厂区外网水力计算问题”或者其他的,能反应出你的问题。
回复
yizhaochenluo
2006年09月10日 12:51:28
24楼
那些书籍我也下载了,挺好用的,谢谢各位多日的支持,谢谢xfd831精彩的讲解,小弟会继续努力的:)
回复
yizhaochenluo
2006年09月10日 12:54:03
25楼
哈哈哈哈,今天好开心呀,总算弄明白了。晚上奖励自己去打会篮球:)
回复
yizhaochenluo
2006年09月10日 13:02:25
26楼
我知道了xfd831,我是个新人,下不为例,我知道错了,以后坚决改正。
回复
jinhui020222205
2006年09月11日 10:57:14
27楼

楼上分析的很精辟啊!值得学习!
回复
yanbai1013
2006年09月11日 13:11:37
28楼


要根据设计秒流量查水力计算表得出,或者根据规范上公式3.6.10进行计算得出
回复
jinhui020222205
2006年09月11日 16:04:39
29楼

我是黏贴的规范中的一条,所以没注明是什么,以后会多注意的啊!
回复
floaneu
2006年09月11日 17:45:52
30楼
呵呵,还真没有做过啊,楼主做完了不妨传上来大家共享哈
回复
jinhui020222205
2006年09月12日 10:24:59
31楼
建议楼主去下个文档浏览器,因为现在的规范大多都是PDF版!记得Adorb reader挺好的!
回复